[1] Affermazione su avanquadro

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 20 set 2013, 15:54

Tempo fa trovai questa affermazione su di un forum

"La norma CEI 64-8 parag. 473 e relativo commento, prevede, solo per i
contatori centralizzati, che si possa omettere la protezione dal
cortocircuito a monte se si soddisfano tutte condizioni previste.

Pertanto NON è vietato utilizzare il contatore Enel come dispositivo
di protezione dal cortocircuito e sezionamento a patto siano
soddisfatte le condizioni:
a) accessibilità dell'interruttore automatico dell'Ente distributore e
conformità dello stesso alla sezione 434;
b) Il centralino dell'appartamento deve proteggere dalle sovracorrenti
il montante;
c) il montante deve essere realizzato in modo da ridurre al minimo il
rischio del cortocircuito.

Attenzione, si parla di MONTANTE e non di dispositivi. Per cui se sul
centralino a valle è stato installato il classico differenziale puro o
un sezionatore, questi DEVONO essere protetti a monte dal cortocircuito
e per questi dispositivi la "deroga" non c'è...."

Alla luce delle recenti modifiche, è un'affermazione ancora valida?
Grazie.
Avatar utente
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 10 mar 2007, 16:37

0
voti

[2] Re: Affermazione su avanquadro

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 20 set 2013, 16:29

Ok la parte del differenziale, d'accordo. Ma il resto è valido?
Avatar utente
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 10 mar 2007, 16:37

0
voti

[3] Re: Affermazione su avanquadro

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 set 2013, 16:34

Adesso devi rifarti alla CEI 0-21, che in sostanza non sposta nulla.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Affermazione su avanquadro

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 20 set 2013, 16:41

Tutto chiaro.
Grazie.
Avatar utente
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 10 mar 2007, 16:37

0
voti

[5] Re: Affermazione su avanquadro

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 set 2013, 18:36

Ai fini della limitazione del prelievo di energia e` ininfluente che l'interruttore di manovra sia un automatico o un sezionatore, lo sgancio avviene per mezzo di un solenoide (bobina di sgancio) comandato dall'elettronica di bordo.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: Affermazione su avanquadro

Messaggioda Foto Utentealex90 » 21 set 2013, 0:09

A mio modesto parere non farei mai affidamento all'interruttore del contatore, che poi per alcuni modelli non è nemmeno un magnetotermico C63 ma un sezionatore chint fasullo di 5 euro.
Ne ho visto personalmente uno spegnersi (era sparita la scritta L1 sul display) a causa di un corto circuito nell'impianto mentre i cavi si stavano sciogliendo!
Magari era proprio lui difettoso ma potrebbero anche essere tutti cosi comunque io non mi fido.
Una coppia di fusibili subito sotto il contatore è un ottima ed economica soluzione per proteggere la linea che va fino al quadro generale e sicuramente meglio di niente.
Avatar utente
Foto Utentealex90
55 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 60
Iscritto il: 14 giu 2013, 0:09

0
voti

[7] Re: Affermazione su avanquadro

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 22 set 2013, 0:40

Mike ha scritto:Adesso devi rifarti alla CEI 0-21, che in sostanza non sposta nulla.

Credo che non vi sia da aggiungere altro O_/
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano