Bravo charman, sei più scrupoloso di me.
Domani dammi i codici degli interruttori ed il punto di lavoro che ti interessa così controllo in ufficio con i vari software.
Messa a terra pali illuminazione pubblica
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
1
voti
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Allora: GW92085 e l'equivalente Biticino FN84C6 per il punto di lavoro di 15 A;
Poi: GW94326 e l'equivalente Biticino FN82C10 per il punto di lavoro di 30A;
Poi: GW92789 e l'equivalente Biticino FH84D25 per il punto di lavoro di 40 A;
Infine GW92893 e l'equivalente Biticino FT84C63 per il punto di lavoro di 80 A.
Quale sw usi? C'è un SW che ti permette di confrontare le curve delle varie marche o usi il sw specifico di ogni marca?
Grazieeee
Poi: GW94326 e l'equivalente Biticino FN82C10 per il punto di lavoro di 30A;
Poi: GW92789 e l'equivalente Biticino FH84D25 per il punto di lavoro di 40 A;
Infine GW92893 e l'equivalente Biticino FT84C63 per il punto di lavoro di 80 A.
Quale sw usi? C'è un SW che ti permette di confrontare le curve delle varie marche o usi il sw specifico di ogni marca?
Grazieeee

0
voti
Stavo pensando che se si vogliono usare i biticino a posto dei Gewiss, si potrebbe utilizzare la curva K (peccato che ci sono pochi modelli: solo quelli con PI = 10 kA), quindi, Rosino, ti chiedo se puoi verificarmi anche quelli K. Riporto tutto sotto:
Allora: GW92085 e l'equivalente Biticino FN84C6, FH84K6 per il punto di lavoro di 15 A;
Poi: GW94326 e l'equivalente Biticino FN82C10, FH84K10 per il punto di lavoro di 30A;
Poi: GW92789 e l'equivalente Biticino FH84D25 per il punto di lavoro di 40 A;
Infine GW92893 e l'equivalente Biticino FT84C63 per il punto di lavoro di 80 A.
Quale sw usi? C'è un SW che ti permette di confrontare le curve delle varie marche o usi il sw specifico di ogni marca?
Allora: GW92085 e l'equivalente Biticino FN84C6, FH84K6 per il punto di lavoro di 15 A;
Poi: GW94326 e l'equivalente Biticino FN82C10, FH84K10 per il punto di lavoro di 30A;
Poi: GW92789 e l'equivalente Biticino FH84D25 per il punto di lavoro di 40 A;
Infine GW92893 e l'equivalente Biticino FT84C63 per il punto di lavoro di 80 A.
Quale sw usi? C'è un SW che ti permette di confrontare le curve delle varie marche o usi il sw specifico di ogni marca?
0
voti
Scusami, la seconda riga: FH82K10 e non FH84K10. Grazie.
1
voti
Per restare a favore di sicurezza mi attesto sulla curve inferiori.
Interruttori Bticino
FN84C6 a 15A interviene in circa 6 secondi scarsi, il curva D ha la soglia della termica praticamente uguale (è più alta la soglia della magnetica); per il curva K il software non lo gestisce.
FN82C10 a 30A interviene in circa 4 secondi (stesso discorso di prima per la curva D)
FH84D25 a 40A interviene in circa 20 secondi
FT84C63 a 80A interviene in circa 80 secondi (l'FH84C63 in 70 secondi)
Interruttori Gewiss
GW92085 a 15A interviene in circa 11 secondi
GW94326 (è differenziale rispetto agli altri codici che mi hai dato) a 30A interviene in circa 7 secondi
GW92789 a 40A interviene in circa 69 secondi
GW92893 a 80A interviene oltre i 590 secondi.
Come software uso quelli forniti dai vari produttori, principalmente Tisystem e Iproject; quello Gewiss si chiama GWPBT-Q
Interruttori Bticino
FN84C6 a 15A interviene in circa 6 secondi scarsi, il curva D ha la soglia della termica praticamente uguale (è più alta la soglia della magnetica); per il curva K il software non lo gestisce.
FN82C10 a 30A interviene in circa 4 secondi (stesso discorso di prima per la curva D)
FH84D25 a 40A interviene in circa 20 secondi
FT84C63 a 80A interviene in circa 80 secondi (l'FH84C63 in 70 secondi)
Interruttori Gewiss
GW92085 a 15A interviene in circa 11 secondi
GW94326 (è differenziale rispetto agli altri codici che mi hai dato) a 30A interviene in circa 7 secondi
GW92789 a 40A interviene in circa 69 secondi
GW92893 a 80A interviene oltre i 590 secondi.
Come software uso quelli forniti dai vari produttori, principalmente Tisystem e Iproject; quello Gewiss si chiama GWPBT-Q
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Grazie...c'è una differenza enorme...a questo punto secondo voi è possibile mischiare nello stesso quadro due marche di interruttori diverse?
1
voti
In un quadro puoi mischiare tutte le marche che vuoi, l'importante è che il tutto sia certificato, nel tuo caso secondo norma CEI 17-13 (ancora in vigore fino al 01.11.2014) oppure secondo la più recente norma CEI 17-113.
Chi realizzerà il quadro dovrà marchiarlo e fornirti adeguata documentazione, almeno dichiarazione CE, schemi e pure libretto d'uso e manutenzione (cosa che ancora molti non fanno).
Chi realizzerà il quadro dovrà marchiarlo e fornirti adeguata documentazione, almeno dichiarazione CE, schemi e pure libretto d'uso e manutenzione (cosa che ancora molti non fanno).
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Grazie Rosino...ho provato a scaricare il tisystem, ma mi chiede un codice da ottenere chiamando un numero...esiste qualche link diretto?
Poi volevo chiederti...se una pompa ha un tempo di spunto di 1.8 secondi ad una certa corrente e l'interruttore a quella corrente interverrebbe (a caldo) in 3.5 secondi, secondo te, c'è un margine adeguato?
Poi volevo chiederti...se una pompa ha un tempo di spunto di 1.8 secondi ad una certa corrente e l'interruttore a quella corrente interverrebbe (a caldo) in 3.5 secondi, secondo te, c'è un margine adeguato?
1
voti
rosino ha scritto:In un quadro puoi mischiare tutte le marche che vuoi,.....
Non è però sinonimo di un lavoro a regola d'arte, sono sempre stato contrario a mescolare le varie marche. "anche in occasione del carnevale
"“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
Neppure io sono concorde a mescolare le varie marche; appena vedo un quadro "mixato" la prima impressione è quella di un lavoro malfatto.... nonostante ciò non è per nulla vietato
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 23 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)