[61] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utenteligabue » 14 giu 2013, 14:47

Scusate l'ignoranza: ma cos'è e a cosa serve la pompa pilota?

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

1
voti

[62] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 giu 2013, 15:16

Serve a tenere in pressione l'anello antincendio.
Tramite la taratura dei pressostadi differenziali, la pompa pilota interviene a compensare piccole perdite di pressione del circuito.
Quando la "caduta di pressione" dell'anello diventa invece "consistente" si ha l'avviamento della pompa di portata (antincendio).
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[63] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 14 giu 2013, 15:31

charman ha scritto:Giusto?

Giusto.
Però permettimi di farti presente che la progettazione di un impianto di sicurezza come quello relativo all'antincendio è un lavoro che richiede competenza e che comporta l'assunzione di non lievi responsabilità.
Per questo mi permetto di suggerirti di farti assistere da un professionista competente fin tanto che non ti sarai fatto la dovuta esperienza. In alternativa, se hai più tempo, puoi vedere di studiare seriamente la materia leggendo le norme attinenti ed anche dei testi specifici. Non bastano, a mio avviso, i consigli e le indicazioni che puoi trovare in un forum. Aggiungo solo che la materia, in tema di sistemi attivi di protezione antincendio, è stata regolata di recente con il DM 20 dicembre 2012, entrato in vigore lo scorso mese di aprile: " Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi". Questo decreto parla anche di progettazione degli impianti.

ligabue ha scritto:Scusate l'ignoranza: ma cos'è e a cosa serve la pompa pilota?

La pompa pilota o, a mio avviso, più correttamente, pompa di compensazione, è una piccola pompa necessaria per mantenere costantemente in pressione l'acqua nelle tubazioni in quanto la pressione nella rete idrica antincendio diminuisce a causa delle inevitabili perdite per trafilamenti o semplicemente per evaporazione. Questo perché l'avvio della pompa principale è provocato dalla diminuzione della pressione a seguito di prelievo d'acqua, come avviene, ad esempio con l'apertura di un idrante. Si comprende non essere opportuno che sia l'elettropompa chiamata periodicamente ad avviarsi per cali di pressione non attribuibili a prelievi.

PS. Foto Utenteattilio mi ha anticipato. Con una sintetica quanto puntuale risposta.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[64] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 14 giu 2013, 17:20

paolo a m ha scritto:
charman ha scritto:Giusto?

Giusto.
Però permettimi di farti presente che la progettazione di un impianto di sicurezza come quello relativo all'antincendio è un lavoro che richiede competenza e che comporta l'assunzione di non lievi responsabilità.
Per questo mi permetto di suggerirti di farti assistere da un professionista competente
fin tanto che non ti sarai fatto la dovuta esperienza. In alternativa, se hai più tempo, puoi vedere di studiare seriamente la materia leggendo le norme attinenti ed anche dei testi specifici. Non bastano, a mio avviso, i consigli e le indicazioni che puoi trovare in un forum. Aggiungo solo che la materia, in tema di sistemi attivi di protezione antincendio, è stata regolata di recente con il DM 20 dicembre 2012, entrato in vigore lo scorso mese di aprile: " Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi". Questo decreto parla anche di progettazione degli impianti.
.


In realtà di questo aspetto se ne sta occupando proprio una società che lavora in questo settore. Dove posso leggere che una pompa pilota non deve essere considerata una linea di sicurezza?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[65] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 17 giu 2013, 6:44

UNI EN 12845
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[66] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 17 giu 2013, 18:47

paolo a m ha scritto:UNI EN 12845



Grazie Paolo, ma non riesco a trovare il testo o quantomeno la parte di testo dove si dice questo. Puoi aiutarmi?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[67] Re: problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 27 set 2013, 14:33

Scusate se riprendo questa vecchia discussione.

Mike ha scritto:Ah! Ok, allora hai solo un circuito di sicurezza, quello che alimenta l'elettropompa, quello deve essere preso a monte del generale e avere una conduttura indipendente resistente al fuoco per costruzione o installazione. Gli altri due circuiti sono ordinari anche se nessuno ti vieta di prendere anch'essi a monte, per la CEI 0-21 puoi avere al massimo 3 dispositivi, puoi raggruppare la linea servizi con quella della motopompa o ancora meglio alimentare gli ausiliari della motopompa direttamente dal quadro servizi.


Ma quindi la linea della motopompa non è considerata un circuito di sicurezza??

Quindi non devo utilizzare tutti gli accorgimenti (tipo di protezione, posa, etc...) come per una linea che alimenta un elettropompa??

Se ho una centrale con solo due motopompe + jockey??
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

1
voti

[68] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utenterosino » 27 set 2013, 14:43

Per le motopompe non ha problemi circa l'alimentazione elettrica.
Di fatto non è un circuito di sicurezza e puoi derivarlo da dove vuoi.

L'UNI EN 12845 presa a riferimento per le alimentazioni idriche cita quanto segue al punto 10.9.1
L’avviamento automatico ed il funzionamento del gruppo di pompaggio non devono dipendere da qualsiasi altra fonte di energia diversa da quella del motore e delle sue batterie.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.