[151] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 24 set 2013, 22:13

Grazie Mike...per calcolo termico intendevo la potenza dissipata dall'insieme dei dispositivi che faranno parte del quadro.

Poi la tua risposta sulla corrente di spunto non l'ho capita. Cioè qual è la massima corrente che può assorbire la pompa?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[152] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 set 2013, 22:15

charman ha scritto:[..]qual è la massima corrente che può assorbire la pompa?

La corrente di spunto
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[153] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 24 set 2013, 22:43

Grazie admin...
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[154] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 set 2013, 22:46

Di niente. Foto UtenteMike ha interpretato il tuo "durante il funzionamento" come "nel funzionamento a regime"
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[155] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 24 set 2013, 23:00

admin ha scritto:Di niente. Foto UtenteMike ha interpretato il tuo "durante il funzionamento" come "nel funzionamento a regime"


Ah..ecco mi sembrava strano...mi sa che per avere un margine maggiore sceglierò la curva K per quella pompa che interviene per quella corrente di spunto in 7 secondi circa contro gli 1.8 secondi di spunto.
Dovrei esserci, voi che dite?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[156] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 28 set 2013, 14:21

rosino ha scritto:In effetti tutto era nato con il discorso di discriminare le 3 accensioni...
Se invece non hai problemi io farei un unico interruttore a riarmo automatico con un solo orologio/crepuscolare...


Riprendendo il discorso delle accensioni, pensavo effettivamente al crepuscolare. Ora il problema è che dovrei uscire dall'armadio (che è posto all'aperto e quindi sogetto ad intemperie) contenente il quadro col sondino per mettere il sensore di luce all'esterno. L'installatore mi ha proposto di bucare l'armadio per far uscire fuori questi sensori. A mio avviso ci sono due problemi:

1. modifica meccanica dell'armadio (di quelli stradali IP65)
2. Il crepuscolare messo così all'esterno dell'armadio sarebbe soggetto alle luci dei fari delle macchine che circolano nei dintorni (l'armadio è posizionato dalle parti del parcheggio e della strada di circolazione interna al recinto del centro commerciale).

Gli esperti hanno un soluzione nella manica?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[157] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenterosino » 29 set 2013, 9:59

La foratura non è un problema. Inserisci un pressacavo adeguato alla sonda del crepuscolare.
Quando hai protetto la sonda dagli abbagliamenti diretti dei fanali delle auto sei abbastanza tranquillo.
Si tratta di trovare la giusta regolazione.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[158] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 29 set 2013, 10:29

charman ha scritto:[..] A mio avviso ci sono due problemi:

1. modifica meccanica dell'armadio (di quelli stradali IP65)
2. Il crepuscolare messo così all'esterno dell'armadio sarebbe soggetto alle luci dei fari delle macchine che circolano nei dintorni (l'armadio è posizionato dalle parti del parcheggio e della strada di circolazione interna al recinto del centro commerciale).

Gli esperti hanno un soluzione nella manica?



Installa un crepuscolare astronomico, vanno benissimo e non bisogna portare all'esterno del quadro la sonda.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[159] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 29 set 2013, 14:02

Esiste anche il crepuscolare astronomico, con sonda esterna; se la strada è di secondaria importanza, anche senza la sonda esterna il crepuscolare astronomico è più che affidabile.

Comunque sia, vedo che abbiamo fatti passi da gigante, dalla messa a terra del palo di illuminazione, siamo già al crepuscolare O_/ a quando il progetto definitivo :!:
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[160] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 29 set 2013, 14:06

rosino ha scritto:La foratura non è un problema. Inserisci un pressacavo adeguato alla sonda del crepuscolare.
Quando hai protetto la sonda dagli abbagliamenti diretti dei fanali delle auto sei abbastanza tranquillo.
Si tratta di trovare la giusta regolazione.


Grazie Rosino, come proteggeresti fisicamente la sonda dagli abbagliamenti diretti?
Per il crepuscolare astronomico come sono i costi? Non credo faccia al mio caso perché il quadro si trova dentro un armadio Enel non trasparente.