Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Il differenziale sul contatore

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Il differenziale sul contatore

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 1 ott 2013, 17:37

Salve, periodicamente mi pongono la domanda se ci vuole il differenziale a valle del contatore posto nel piano cantinato di un condominio per la linea che alimenta un appartamento sapendo che nel quadretto all'interno dell'appartamento ci sono già quello luce e fm. Continuano a volerlo mettere perché la linea in cordina (N07VK) corre nel montante assieme a quella degli altri appartamenti, io continuo a dire di non metterlo perché non vedo masse lungo il percorso tantomeno il centralino dell'appart. che è in plastica, ma non vorrei mi fosse sfuggito qualche cosa, ke dite???
saluti
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Il differenziale sul contatore

Messaggioda Foto Utenterosino » 1 ott 2013, 17:55

Duracell ha scritto:...Continuano a volerlo mettere perché la linea in cordina (N07VK) corre nel montante assieme a quella degli altri appartamenti...


Se lo fa per tutto il percorso allora il montante non rispetta le raccomandazioni di cui al punto 520.1 della 64-8 (per la precisione il commento).
Mi sa che il differenziale lo mettono per quello eh eh.... e manco selettivo :shock:
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[3] Re: Il differenziale sul contatore

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 1 ott 2013, 18:04

Generalmente sugli impianti un po datati si trova quella soluzione di montanti, però ritorno al mio pensiero che il differenziale non serva a una mazza :ok: :D
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[4] Re: Il differenziale sul contatore

Messaggioda Foto Utenterosino » 1 ott 2013, 18:06

Concordo con te;
Tuttavia lo trovo spesso in gruppi di consegna condominiali ove i montanti non rispettano quanto consigliato.
Lo metteranno per compensazione
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[5] Re: Il differenziale sul contatore

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 1 ott 2013, 18:13

Si si l'hanno sempre visto fare e quindi continuano a farlo finché morte non li separi..................
:-P :-P :-P :-P
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[6] Re: Il differenziale sul contatore

Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 ott 2013, 19:19

Foto UtenteDuracell ha scritto:Continuano a volerlo mettere perché la linea in cordina (N07VK) corre nel montante assieme a quella degli altri appartamenti

Che vuol dire che corre nel montante? Intendi dire che piu montanti transitano nello stesso tubo?
Perche` se ogni montante (N07V-K) ha un suo tubo, non ci vedo alcun problema.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9179
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: Il differenziale sul contatore

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 2 ott 2013, 12:08

Esatto più montanti nel medesimo tubo :ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[8] Re: Il differenziale sul contatore

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 ott 2013, 13:12

In effetti non serve a nulla, è una precauzione adottata a compensazione della mancanza della separazione dei cavi montanti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17008
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: Il differenziale sul contatore

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 ott 2013, 10:30

:ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55