[1] Verifiche CEI 81-10 palco

Messaggioda Foto UtenteLuke » 3 ott 2013, 17:04

Salve,

Dopo inutili ricerche tra i testi delle normative relative provo a porre qui sul forum il seguente quesito:
per una manifestazione all'aperto verrà installato un palco con struttura metallica nello spazio disponibile all'interno di un campo sportivo, (altezza complessiva comprese americane circa 6 m).

E' prevista la permanenza del palco per tre giorni, incluso periodo di montaggio e smontaggio, la probabilità di fulminazione e di conseguente danno è pertanto irrisoria. (in caso di temporale la manifestazione verrebbe annullata o rimandata)

In questi casi è sempre necessaria la verifica per il rischio di scariche atmosferiche? Se si in che modo si tiene conto del periodo limitato di permanenza della struttura? ponendo un periodo di permanenza delle persone vicino alla struttura pari a 24h/anno?

grazie a tutti in anticipo.
Avatar utente
Foto UtenteLuke
10 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 24 gen 2013, 12:34

0
voti

[2] Re: Verifiche CEI 81-10 palco

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 ott 2013, 17:39

La valutazione del rischio si fa in ogni caso, non c'è una discriminazione del tempo di permanenza della struttura, ma anche se presente tutto l'anno sarà senz'altro autoprotetta.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Verifiche CEI 81-10 palco

Messaggioda Foto UtenteLuke » 3 ott 2013, 17:44

grazie Mike :ok:
Avatar utente
Foto UtenteLuke
10 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 24 gen 2013, 12:34

0
voti

[4] Re: Verifiche CEI 81-10 palco

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 4 ott 2013, 9:05

Luke ha scritto:altezza complessiva comprese americane circa 6 m

Scusate l'ignoranza ma con "comprese americane" cosa si intende:
- com-prese americane nel senso di prese elettriche americane o
- con "artiste" Americane ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[5] Re: Verifiche CEI 81-10 palco

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 ott 2013, 12:00

maxxy ha scritto:
Luke ha scritto:altezza complessiva comprese americane circa 6 m

Scusate l'ignoranza ma con "comprese americane" cosa si intende:
- com-prese americane nel senso di prese elettriche americane o
- con "artiste" Americane ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Artiste americane alte 6 m, ovvio! :lol:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Verifiche CEI 81-10 palco

Messaggioda Foto UtenteElectro » 4 ott 2013, 12:06