ciao a tutti,
vorrei sapere se qualcuno di voi ha mai visto un trasformatore protetto con un magnetotermico e se si perché?
Grazie per le risposte
Trasformatore rotto?
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
ciao Candy,
non è uno scherzo è proprio cosi!
Credo sia rotto (non ho ancora controllato) infatti il magnetotermico non sta su, ma non avevo mai visto una cosa del genere, perché non gli hanno messo un fusibile??
non è uno scherzo è proprio cosi!
Credo sia rotto (non ho ancora controllato) infatti il magnetotermico non sta su, ma non avevo mai visto una cosa del genere, perché non gli hanno messo un fusibile??
0
voti
1) Così, anche se è costato un poco di più in origine, puoi riarmare il magnetotermico nei giorni festivi e di notte.
2) Il trasformatore è una macchina statica. Non riesco ad immaginarmi che si possa rompere.
2) Il trasformatore è una macchina statica. Non riesco ad immaginarmi che si possa rompere.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
Candy ha scritto:Il trasformatore è una macchina statica
Non direi. E` statica solo fino a che trova posto in un quadro o in un contenitore specifico, tassellato o montato su barra omega, diversamente un trasformatore puo` cadere per terra e le bobine si possono rompere, dando vita ad un trasformatore rotto... mi e` capitato con vecchi alimentatori citofonici.
Dimenticavo, se il traformatore si e` rotto, probabilmente non e` colpa del magnetotermico (parente ricco del fusibile).
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Candy ha scritto:1) Così, anche se è costato un poco di più in origine, puoi riarmare il magnetotermico nei giorni festivi e di notte.
cos'è una battuta?
Candy ha scritto:2) Il trasformatore è una macchina statica. Non riesco ad immaginarmi che si possa rompere.
eppure si rompono, non è il primo che vedo
0
voti
genodave ha scritto:eppure si rompono,
Forse sarebbe meglio dire "vengono rotti"...
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
no, si rompono!
vorresti dire che sono componenti eterni?
il trasformatore (4 kVA)di cui parlo è installato su una macchina e a monte è connesso con un magnetotermico e quando lo accendo si sgancia.
Sicuramente è in corto, domani lo controllo col tester.
vorresti dire che sono componenti eterni?
il trasformatore (4 kVA)di cui parlo è installato su una macchina e a monte è connesso con un magnetotermico e quando lo accendo si sgancia.
Sicuramente è in corto, domani lo controllo col tester.
0
voti
Non e` che semplicemente la curva magnetica dell' interruttore automatico, in funzione della sua corrente nominale, non e` adatta alla corrente di inserzione del trasformatore?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)