Salve nel nostro ufficio abbiamo avuto sempre problemi di mancanza di corrente.Cosi avevamo pensato di comprare un gruppo elettrogeno da 8 kW per alimentare solamente 27 postazioni di computer.A sentir qualcuno,il gruppo può danneggiare i computer.è vero? e se è vero c'e' un altro sistema?Grazie
-

giovannidabbronzo
13 4 - Messaggi: 26
- Iscritto il: 2 mag 2012, 0:15
0
voti
Un gruppo endotermico,impiega più di qualche secondo per raggiungere tensione w frequenza giusta.
Per soccorrere gruppi di postazioni PC,Vi converrebbe usare gruppi di continuità statici.
In 0,5 secondi,sarebbe già in linea.
Per soccorrere gruppi di postazioni PC,Vi converrebbe usare gruppi di continuità statici.
In 0,5 secondi,sarebbe già in linea.
0
voti
Bisognerebbe comprare 27 gruppi di continuità statici o un unico gruppo.E che autonomia avrebbero?A volte la corrente è ritornata addirittura dopo 4 ore e mezzo.Grazie per le risposte che mi darete.
-

giovannidabbronzo
13 4 - Messaggi: 26
- Iscritto il: 2 mag 2012, 0:15
1
voti
Personalmente sconsiglio acquisti "fai da te", c' e` il rischio di spendere soldi e non risolvere il problema.
Ok, ma questa e` un'analisi "a sentimento". Quante interruzioni lunghe (> 3 min.) si verificano durante l'anno? Quante le interruzioni di breve durata? (< 3 min.) e quante microinterruzioni? (< 1 sec.).
Solo da una attenta analisi della qualita` dell'energia, eventualmente valutata attraverso registrazione lunga con datalogger o pari attrezzatura specifica, si puo` giungere alla soluzione piu` adatta e conveniente al vostro problema.
Saluti
giovannidabbronzo ha scritto:A volte la corrente è ritornata addirittura dopo 4 ore e mezzo
Ok, ma questa e` un'analisi "a sentimento". Quante interruzioni lunghe (> 3 min.) si verificano durante l'anno? Quante le interruzioni di breve durata? (< 3 min.) e quante microinterruzioni? (< 1 sec.).
Solo da una attenta analisi della qualita` dell'energia, eventualmente valutata attraverso registrazione lunga con datalogger o pari attrezzatura specifica, si puo` giungere alla soluzione piu` adatta e conveniente al vostro problema.
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
In tutta la discussione non ho visto riferimenti al fatto che la potenza del G.E. è misera misera. Con potenza nominale di 8 kW forse, e dico forse, reggerebbe l'inserzione di una potenza equivalente di 1 kW prima di sedersi. Giusti i suggerimenti dell'accoppiata G.E ed UPS locali, ma così, molto a naso, la vedo meglio per un G.E. di 30 kW.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
In ufficio avevamo un UPS statico che aveva un'autonomia di una decina di minuti. Quando mancava la corrente suonava un buzzer d'allarme e avevamo il tempo di salvare il lavoro in corso.
Poi la ditta ci ha dotato di portatili, ciascuno con la sua batteria incorporata. In ufficio li usavamo con monitor e tastiera separati. A questo punto l'UPS è diventato meno importante.
Poi dipende molto se si riesce a tenere tutto l'ambiente di lavoro in locale su PC e si salva su server solo ogni tanto. Se invece è necessario lavorare costantemente con server, bisogna tenere in piedi la rete (e anche i server se non sono remoti).
Poi la ditta ci ha dotato di portatili, ciascuno con la sua batteria incorporata. In ufficio li usavamo con monitor e tastiera separati. A questo punto l'UPS è diventato meno importante.
Poi dipende molto se si riesce a tenere tutto l'ambiente di lavoro in locale su PC e si salva su server solo ogni tanto. Se invece è necessario lavorare costantemente con server, bisogna tenere in piedi la rete (e anche i server se non sono remoti).
Big fan of ⋮ƎlectroYou! Ausili per disabili e anziani su ⋮ƎlectroYou
Caratteri utili: À È É Ì Ò Ó Ù α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω Ω º ª ² ³ √ ∛ ∜ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ∃ ∄ ∆ ∈ ∉ ± ∓ ∾ ≃ ≈ ≠ ≤ ≥
Caratteri utili: À È É Ì Ò Ó Ù α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω Ω º ª ² ³ √ ∛ ∜ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ∃ ∄ ∆ ∈ ∉ ± ∓ ∾ ≃ ≈ ≠ ≤ ≥
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)