[1] Numero di circuiti raggruppati

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 25 ott 2013, 10:05

Salve a tutti
nel dimensionare le linee all'interno di un tubo posato a vista devo tener conto del numero di circuiti raggruppati.
All'interno del tubo scorreranno diverse linee con cavi di sezioni contigue e uniformemente caricati.....(linea prese 1; linea prese 2, prese bancone, illuminazione 1;illuminazione 2)

In questo caso dovrei tener conto di n°5 circuiti raggruppati

Lasciando il numero di circuiti invariati all'interno della tubazione, quali condizioni devo soddisfare affinchè possa aumentare il coefficiente K2 e pertanto ridurre il numero di circuiti da raggruppare?
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 25 ott 2013, 10:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo scritto in maiuscolo.
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

1
voti

[2] Re: Numero di circuiti raggruppati

Messaggioda Foto Utentealphabit » 25 ott 2013, 21:35

I coefficenti di declassamento sono previsti dalle norme quando le condutture (cavi) portano la corrente nominale in regime di portata permanente (cioè 24 ore al giorno per circa 30 anni).
Quando le portate non sono quelle massime bisogna considerare che la potenza dissipata (e di conseguenza il calore prodotto) è proporzionale al quadrato della corrente, per cui una riduzione del 50% della corrente nominale comporta una riduzione del calore emesso del 75% e cioè il calore prodotto si riduce ad un quarto.
Per cui il progettista nel caso di circuiti caricati in misura inferiore alla corrente nominale massima puo' (coscientemente) decidere di non considerare alcuni circuiti nel calcolo dei coefficenti di riduzione.
Ad esempio c'era qualche anno fa una norma francese che citava che i circuiti caricati a meno del 30% della propria portata potevano non essere considerati al fine della applicazione dei coefficenti di riduzione.

Un saluto