Buonasera, cerco aiuto per risolvere un problema che ho da un cliente...
Stiamo parlando di una linea industriale dove abbiamo diverse macchine automatiche.
Il sistema di distribuzione del cliente è IT 3 fasi + terra senza neutro...
Le varie macchine vengono alimentate da un quadro di distribuzione del cliente che ha un differenziale Merlin Gerin Vigilohm XM200.
Quando abbiamo cominciato ad alimentare i vari quadri, i vari led del differenziale hanno cominciato a segnalare l' avvicinamento alla soglia di intervento finché non è scattato....
Ora, i quadri contengono svariati convertitori di frequenza ed azionamenti...è normale che vengano create correnti di dispersione....
Come faccio a gestire il discorso della taratura del diff, in modo da non superare i 50V come tensione di contatto e allo stesso tempo avere un valore di Id minimo tale per cui non intervenga itempestivamente ( per colpa delle correnti di dispersione generate ???
Intervento differenziale in sistema IT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
0
voti
Sicuro sia un sistema IT?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Ci provo...
Il problema della tensione di contatto riguarda in particolare l'estensione del circuito in sistema IT....
Mentre, nel caso in cui vada in tensione una prima massa, non capita nulla, al secondo guasto verso massa, dovrebbe intervenire il magnetico...
Quindi, la mia preoccupazione sarebbe più controllare che le masse dei macchinari siano collegate tra di loro...
Comunque anche io mi associo a
rosino
Il problema della tensione di contatto riguarda in particolare l'estensione del circuito in sistema IT....
Mentre, nel caso in cui vada in tensione una prima massa, non capita nulla, al secondo guasto verso massa, dovrebbe intervenire il magnetico...
Quindi, la mia preoccupazione sarebbe più controllare che le masse dei macchinari siano collegate tra di loro...
Comunque anche io mi associo a
0
voti
Questo è quanto dichiara il cliente....
Purtroppo essendo un cliente estero, ci si deve fidare di quanto dichiara lui...
Quindi cos'è che devo far controllare? I collegamenti di terra dei macchinari?
Purtroppo essendo un cliente estero, ci si deve fidare di quanto dichiara lui...
Quindi cos'è che devo far controllare? I collegamenti di terra dei macchinari?
1
voti
Se proprio è un sistema IT a neutro isolato i differenziali non hanno senso, puoi eliminarli ed inserire un controllore di isolamento.
Controlla che tutti i macchinari siano collegati alle stessa terra
Controlla che tutti i macchinari siano collegati alle stessa terra
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Parlando di controllore di isolamento mi è venuta in mente una cosa....
Merlin Gerin Vigilohm XM200 è un controllore di isolamento.
Quindi se interviene dovresti avere un guasto a terra o dispersione da parte di una macchina.
Merlin Gerin Vigilohm XM200 è un controllore di isolamento.
Quindi se interviene dovresti avere un guasto a terra o dispersione da parte di una macchina.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
rosino ha scritto:Merlin Gerin Vigilohm XM200 è un controllore di isolamento.
Be` a questo punto, dovremmo capire anche come e` regolato il dispositivo. Direi che
Detto spassionatamente, credo che sommare ai km tra te e il cliente estero, quelli tra te e il forum pero` non mi sembra cosa buona e giusta
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Per quanto riguarda il sistema del cliente mi risulta essere un IT senza neutro...quindi comincia già ad aver senso il fatto che usino controllori di isolamento...
Da quanto mi hanno detto dal cantiere...a mano a mano che alimentavano le macchine, sul dispositivo si accendevano i vari LED che segnalavano l'avvicinarsi della soglia fono a quando è intervenuto...
Per conoscere i valori di taratura, devo farmeli dare dal cliente.....
Da quanto mi hanno detto dal cantiere...a mano a mano che alimentavano le macchine, sul dispositivo si accendevano i vari LED che segnalavano l'avvicinarsi della soglia fono a quando è intervenuto...
Per conoscere i valori di taratura, devo farmeli dare dal cliente.....
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)