[1] UTA fornita senza quadro

Messaggioda Foto Utentethekant » 26 ott 2013, 17:42

Salve, devo alimentare e comandare i motori di una UTA che è stata acquistata senza quadro elettrico (forse per abbassare il prezzo :roll: ).
Mi domando questo data la situazione: sto involontariamente per realizzare una sorta di quadro bordo macchina?
Devo ancora chiedere al fornitore dell'UTA se ha uno schema tipico da passarmi dedicato a quella macchina (un po' come fanno ultimamente gli ascensoristi), ma mi chiedo se dovrei "temere" qualcosa data la situazione...regole particolari che ignoro? :oops:
Attendo opinioni in merito, saluti O_/
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

3
voti

[2] Re: UTA fornita senza quadro

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 26 ott 2013, 17:49

Se il fornitore dell'UTA poteva fornire regolazione e quadro bordo macchina la tua richiesta:
thekant ha scritto:Devo ancora chiedere al fornitore dell'UTA se ha uno schema tipico da passarmi dedicato a quella macchina

non è delle più corrette, in quanto chi ha acquistato l'UTA senza quanto citato sopra, lo ha fatto evidentemente per risparmiare.
thekant ha scritto:UTA che è stata acquistata senza quadro elettrico (forse per abbassare il prezzo :roll: ).


thekant ha scritto:sto involontariamente per realizzare una sorta di quadro bordo macchina?

Se devi realizzare un quadro di comando e potenza probabilmente sì.
Da cosa è costituita l'UTA? Solo motori o ha anche trattamenti per l'aria?
Potrebbe quindi necessitare anche di regolazione...
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[3] Re: UTA fornita senza quadro

Messaggioda Foto Utentethekant » 26 ott 2013, 18:02

Ciao e intanto grazie.
Che io sappia ha solo i due motori ma chiederò se fa qualche altra funzione di regolazione dell'aria...c'è anche una regolazione in ballo, ma deve ancora essere definita e l'UTA farà parte di un sistema più ampio, tutto gestito presumo con siemens (forse al tempo dell'ordine tale regolazione non era definita e magari anche per questo non è stato fornito il quadro)...
E' la prima volta che mi imbatto in questa situazione e naturalmente non è che sia stato avvisato per tempo, alle 18:30 del venerdi mi dicono che "lunedi bisogna dare corrente all'uta e fargli il quadretto" #-o ...tipico...lunedi intanto sentirò il costruttore.
Ma se fosse un quadro bordo macchina, a grandi linee che accorgimenti particolari dovrei adottare rispetto ad un quadro normale?...devo prendermi il libro di TNE, non credevo che ne avrei avuto bisogno...
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

2
voti

[4] Re: UTA fornita senza quadro

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 26 ott 2013, 18:04

Cosa intendi per quadro normale?
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[5] Re: UTA fornita senza quadro

Messaggioda Foto Utentethekant » 26 ott 2013, 18:08

Normale nel senso di quadro per la distribuzione degli impianti...non appunto "quadro bordo macchina" che essendo definito in tal modo immagino avrà regole costruttive da rispettare
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

1
voti

[6] Re: UTA fornita senza quadro

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 ott 2013, 19:08

E' un classico che l'idraulico acquista le UTA senza i quadri perché pensa di risparmiare... E' un quadro bordo macchina, la norma di riferimento è sempre la stessa CEI EN 60439 o 61439.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[7] Re: UTA fornita senza quadro

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 26 ott 2013, 19:11

Ci potremmo chiedere anche chi redigerà la Dichiarazione di Conformità della macchina.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

1
voti

[8] Re: UTA fornita senza quadro

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 27 ott 2013, 15:35

Come già discusso in altra discussione:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=20&t=21424#p163528
una UTA è una macchina.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

3
voti

[9] Re: UTA fornita senza quadro

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 27 ott 2013, 18:41

Direttiva 2006/42/CE, art. 2 lettera a)

«macchina»:
— insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica