Devo scegliere la potenza di un trasformatore,per farlo sto considerando tutte le potenze dei carichi presenti , considerando i relativi coefficienti di utilizzazione e contemporaneità, solo che non so come ragionare su dei carichi come le pompe di sollevamento dell'acqua.
Dal punto di vista del calcolo dei carichi presenti come influisce la corrente di avviamento delle pompe
Le pompe hanno un avviamento stella triangolo, e poi ci sono pompe di 200 kW che hanno un avviamento con reostato.
Nella mia tabella analisi carichi, per ora , le ho considerate così:
P.convenzionale di prog.= Pu*Ku*Kc.
dove Ku= 1 e Kc= 1
Mentre per risolvere il problema della corrente di avviamento stavo studiando solo la scelta dell'inter. di protezione.
Sapreste dirmi se sto procedendo bene
Inoltre mi hanno suggerito di considerare che le pompe non lavorano mai a pieno carico