Salve a tutti,
vorrei porvi questo quesito: ho una sega a nastro con avviamento stella triangolo che devo collegarla sotto un contatore BT con potenza di 6 kW. I dati del motore sono: 4CV, I stella: 6,7A , I triangolo 11,6A. Vorrei sapere: durante l'avviamento del motore mi potrebbe scattare il contatore?
Grazie
Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Direi proprio che non devi preoccuparti
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
La tensione 380 V o 230 V? La tensione di targa del motore?un contatore BT con potenza di 6 kW
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
Se la tensione di alimentazione è 380 V, e i dati del motore sono esatti, non puoi utilizzare l'avviamento stella-triangolo .
Si tratta di un motore da 3 kW 380 V con collegamento a stella
A meno che non si tratti di un motore da 5,5KW con collegamento triangolo 380 V
Si tratta di un motore da 3 kW 380 V con collegamento a stella
A meno che non si tratti di un motore da 5,5KW con collegamento triangolo 380 V
0
voti
Ma il contatore dove devi collegare il motore è monofase o trifase?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Il contatore è trifase... Ho ricontrollato la targa del motore: 3 kW, tensione nominale 380/660V. Posso comunque avviarlo solo a stella o la coppia si riduce?
Grazie per le risposte
Grazie per le risposte
-

Marcosilve95
20 1 5 - Frequentatore

- Messaggi: 132
- Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22
0
voti
L'avviamento stella/triangolo non porta nessun beneficio, è inutile, per quella potenza fai pure l'avviamento diretto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Buona sera a tutti,
colgo il momento per porre la seguente domanda: nel caso di un motore monofase da 2,2 kW 13A per esempio che aziona una sega per legno con fornitura domestica da 3 kW può capitare che all'avviamento scatti il magnetotermico C16? Oppure il comportamento dell' Mt è incerto? Avete esperienze in merito?
Grazie.
colgo il momento per porre la seguente domanda: nel caso di un motore monofase da 2,2 kW 13A per esempio che aziona una sega per legno con fornitura domestica da 3 kW può capitare che all'avviamento scatti il magnetotermico C16? Oppure il comportamento dell' Mt è incerto? Avete esperienze in merito?
Grazie.
0
voti
L'avviamento stella triangolo è stato fatto perché la partenza è molto pesante.... Comunque se faccio l'avviamento diretto, il motore lo collego a stella in modo da assorbire 6,7A?
-

Marcosilve95
20 1 5 - Frequentatore

- Messaggi: 132
- Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 40 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)