[1] Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 14 nov 2013, 19:39

Salve a tutti,
vorrei porvi questo quesito: ho una sega a nastro con avviamento stella triangolo che devo collegarla sotto un contatore BT con potenza di 6 kW. I dati del motore sono: 4CV, I stella: 6,7A , I triangolo 11,6A. Vorrei sapere: durante l'avviamento del motore mi potrebbe scattare il contatore?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

0
voti

[2] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW

Messaggioda Foto Utenterosino » 14 nov 2013, 19:55

Direi proprio che non devi preoccuparti
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[3] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 14 nov 2013, 20:26

un contatore BT con potenza di 6 kW
La tensione 380 V o 230 V? La tensione di targa del motore?
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[4] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 14 nov 2013, 21:35

Tensione di targa 380 V
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

0
voti

[5] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW

Messaggioda Foto UtenteRos09 » 15 nov 2013, 0:51

Se la tensione di alimentazione è 380 V, e i dati del motore sono esatti, non puoi utilizzare l'avviamento stella-triangolo .
Si tratta di un motore da 3 kW 380 V con collegamento a stella
A meno che non si tratti di un motore da 5,5KW con collegamento triangolo 380 V
Avatar utente
Foto UtenteRos09
345 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 13 set 2008, 15:05

0
voti

[6] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW

Messaggioda Foto Utenterosino » 15 nov 2013, 9:51

Ma il contatore dove devi collegare il motore è monofase o trifase?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[7] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 15 nov 2013, 16:29

Il contatore è trifase... Ho ricontrollato la targa del motore: 3 kW, tensione nominale 380/660V. Posso comunque avviarlo solo a stella o la coppia si riduce?
Grazie per le risposte
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

0
voti

[8] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 nov 2013, 17:21

L'avviamento stella/triangolo non porta nessun beneficio, è inutile, per quella potenza fai pure l'avviamento diretto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW

Messaggioda Foto Utenteeconom » 15 nov 2013, 18:38

Buona sera a tutti,

colgo il momento per porre la seguente domanda: nel caso di un motore monofase da 2,2 kW 13A per esempio che aziona una sega per legno con fornitura domestica da 3 kW può capitare che all'avviamento scatti il magnetotermico C16? Oppure il comportamento dell' Mt è incerto? Avete esperienze in merito?
Grazie.
Avatar utente
Foto Utenteeconom
31 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 134
Iscritto il: 31 ago 2009, 17:48

0
voti

[10] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 15 nov 2013, 19:21

L'avviamento stella triangolo è stato fatto perché la partenza è molto pesante.... Comunque se faccio l'avviamento diretto, il motore lo collego a stella in modo da assorbire 6,7A?