0
voti
guasto la cliente ora mi chiede la dichiarazione di conformità del mio intervento da premettere che il cliente non ha nessuna dichiarazione di conformità dell intero impianto che e stato rifatto 2 anni fa , posso fare la dichiarazione di conformità come sostituzione interruttore magnetotermico differenziale inteso come manutenzione straordinaria ? Va depositata allo sportello unico ? Grazie a tutti
-

angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 230
- Iscritto il: 2 set 2010, 20:05
0
voti
L'articolo 9 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (ovvero Decreto Legge Semplificazioni) abolisce l'obbligo di depositare la DI.CO. presso lo sportello unico tranne nei casi in cui la DI.CO. stessa serva per ottenere il certificato di agibilità dal Comune in caso di allacciamento di una nuova fornitura.
L'art. 7 comma 3 del D.M. 37/08 3. prevede che in caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.
Nella dichiarazione di cui è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
L'art. 7 comma 3 del D.M. 37/08 3. prevede che in caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.
Nella dichiarazione di cui è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
1
voti
angelosammarco ha scritto:posso fare la dichiarazione di conformità come sostituzione interruttore magnetotermico differenziale inteso come manutenzione straordinaria ?
si
angelosammarco ha scritto:Va depositata allo sportello unico ?
no
in /dev/null no one can hear you scream
0
voti
angus ha scritto:angelosammarco ha scritto:posso fare la dichiarazione di conformità come sostituzione interruttore magnetotermico differenziale inteso come manutenzione straordinaria ?
siangelosammarco ha scritto:Va depositata allo sportello unico ?
no
Leggendo il decreto si evince che se faccio una dichiarazione di conformità come nuovo impianto non va più depositato giusto? O perlomeno non esiste più obbligo
-

angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 230
- Iscritto il: 2 set 2010, 20:05
0
voti
angelosammarco ha scritto:Leggendo il decreto si evince che se faccio una dichiarazione di conformità come nuovo impianto non va più depositato giusto? O perlomeno non esiste più obbligo
Solo se l'immobile ha già l'agibilità e l'intervento non contempla anche lavori edili per i quali è richiesto un permesso a costruire, una DIA o una SCIA, in questo caso va consegnata al responsabile della pratica edilizia che la deposita in comune.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)