Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
Più precisamente, negli edifici > 200 mc dove è prevista l'adozione di un LPS diventa obbligatorio il progetto non solo dell'LPS ma di tutti gli impianti elettrici (lettera a) e di conseguenza elettronici (lettera b).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Scusate, vedo che viene spesso citato >200 mc : sono comunque >200 metri quadrati >200 mq
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
Scusate mi sono distratto.
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
Tra le novità introdotte dal D.M. 37/2008 sicuramente quella che maggiormente suscita maggiore interesse e la "dichiarazione di rispondenza". Essa può essere rilasciata da un professionista iscritto al proprio ordine di appartenenza che abbia svolto attività professionale per almeno 5 anni. Se non ho capito, vi prego, correggetemi.
Ma, desidero fare una domanda semplicissima sperando che qualcuno possa rispondermi. Un ingegnere iscritto al proprio ordine da più di cinque anni, che svolge attività di progettazione e direzione lavori da altrettanti anni alle dipendenze di un ente pubblico (quindi non è un libero professionista), può rilasciare la dichiarazione di rispondenza per un impianto del quale manca la DDC?
N.B. Il D.M. 37/2008 cita "professionista", non "libero professionista".
Saluti!
Ma, desidero fare una domanda semplicissima sperando che qualcuno possa rispondermi. Un ingegnere iscritto al proprio ordine da più di cinque anni, che svolge attività di progettazione e direzione lavori da altrettanti anni alle dipendenze di un ente pubblico (quindi non è un libero professionista), può rilasciare la dichiarazione di rispondenza per un impianto del quale manca la DDC?
N.B. Il D.M. 37/2008 cita "professionista", non "libero professionista".
Saluti!
0
voti
maranto ha scritto:
Ma, desidero fare una domanda semplicissima sperando che qualcuno possa rispondermi. Un ingegnere iscritto al proprio ordine da più di cinque anni, che svolge attività di progettazione e direzione lavori da altrettanti anni alle dipendenze di un ente pubblico (quindi non è un libero professionista), può rilasciare la dichiarazione di rispondenza per un impianto del quale manca la DDC?
Si.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 390 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)