[1] Il registro delle verifiche

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 18 nov 2013, 16:25

Salve a tutti c'è qualcuno per caso che ha un elenco dettagliato o sa dirmi le verifiche da fare con le relative periodicità per un luogo di lavoro tipo uffici?
Vorrei preparare un Registro delle verifiche da proporre a un cliente.
Lasciando da parte quelle del DPR462 le altre verifiche sull'impianto dettate dalla normativa quando van fatte?
Provo di seguito a fare un elenco:

> verifica interruttori differenziali
> verifica isolamento linee
> misura resistenza di terra
> verifica corrente di corto circuito
> verifica apparecchi illuminazione di emergenza
> verifiche visive
> ecc.

possibile che non esistano dei registri o almeno degli elenchi già preconfezionati?
Grazie 1000
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Il registro delle Verifiche

Messaggioda Foto UtenteLucav » 18 nov 2013, 16:42

Le attività sono indicate nella Norma CEI 64-14 (alle quali si aggiungono Norme specifiche es. 11222 per l'illuminazione di sicurezza) e le relative periodicità (in gran parte) derivano dalla valutazione del rischio del datore di lavoro.
Dai un occhio a questi (che però sono in vendita):

http://www.nt24.it/registri.html
Avatar utente
Foto UtenteLucav
35 1 1
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 27 mar 2012, 21:55

1
voti

[3] Re: Il registro delle Verifiche

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 18 nov 2013, 17:06

Verifiche e controlli degli impianti nei luoghi di lavoro sono richieste anche dal DLgs 81/08.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[4] Re: Il registro delle Verifiche

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 18 nov 2013, 17:15

Ok grazie a tutti so che i riferimenti sono le norme CEI e il Dlgs 81708, però io cercavo un elenco già esistente che riassuma tipo e periodicità, ma in internet stranamente non trovo nulla..............
?% ?% ?%
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

4
voti

[5] Re: Il registro delle Verifiche

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 nov 2013, 17:19

L'obbligo dei controlli e delle verifiche è sancito dal D.Lgs. 81/08, il registro è un accessorio del tutto inutile se prima non è stato elaborato un PIANO DI MANUTENZIONE! Il registro è solamente un documento che serve per dimostrare chi ha fatto cosa e quando e si può fare come si vuole.
NON esiste e NON potrà mai esistere in piano di manutenzione standardizzato, va redatto ad hoc sull'impianto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[6] Re: Il registro delle Verifiche

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 18 nov 2013, 17:24

Precisamente art. 71 e art. 86, nonchè allegato VII.
I miei ossequi Foto UtenteMike. :-)
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[7] Re: Il registro delle Verifiche

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 18 nov 2013, 17:40

Mike ha scritto:L'obbligo dei controlli e delle verifiche è sancito dal D.Lgs. 81/08, il registro è un accessorio del tutto inutile se prima non è stato elaborato un PIANO DI MANUTENZIONE! Il registro è solamente un documento che serve per dimostrare chi ha fatto cosa e quando e si può fare come si vuole.
NON esiste e NON potrà mai esistere in piano di manutenzione standardizzato, va redatto ad hoc sull'impianto.


Sono d'accordo ma se al cliente non gli dai un elenco e una scadenza non le farà mai, quindi ritornando a bomba sulle verifiche in un ufficio secondo voi protrebbe andar bene impostarlo così?:

> verifica valore di terra (biennale)
> prove differenziali: con tasto (semestrale) - con strumento (annuale)
> verifica continuità PE (biennale)
> prova isolamento linee (biennale)
> verifica funzionamento e autonomia illum. sicurezza (semestrale)

:ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[8] Re: Il registro delle Verifiche

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 18 nov 2013, 17:45

Duracell ha scritto:ma se al cliente non gli dai un elenco e una scadenza non le farà mai

E' un suo obbligo, come ho cercato di spiegarti. Come è un suo obbligo la valutazione dei rischi, compresi quelli legati agli impianti.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[9] Re: Il registro delle Verifiche

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 18 nov 2013, 18:04

Secondo voi che gli segue la sicurezza dovrebbe dargli lo scadenziario delle verifiche?
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[10] Re: Il registro delle Verifiche

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 18 nov 2013, 18:12

Se gli fai da consulente devi aiutarlo, è chiaro.
Volevo solo dire che devi far in modo che lui sia cosciente dei suoi obblighi e che la sicurezza della SUA azienda non è compito esclusivo del consulente.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"