[11] Re: Il registro delle Verifiche

Messaggioda Foto Utentealphabit » 18 nov 2013, 18:18

Ciao, una volta che il datore di lavoro effettua le verifiche del DPR 462/01 è inutile rifarle. Piuttosto invece il datore di lavoro ha l'obbligo di mantenere in efficienza l'impianto e previo adeguato piano deve fare non piu' le "verifiche" ma (come è stato già detto) un piano di manutenzione. Cioè con una certa cadenza manutenere i quadri elettrici, verificare il serraggio dei morsetti, controllare e serrare i collegamenti dell'impianto di terra, verificare il fissaggio delle vie cavi ecc. ecc. Ad esempio per le cabine elettriche c'è la norma CEI 0-15.
Poi si devono effettuare le altre verifiche non riguardanti strettamente l'impianto elettrico e cioè : illuminazione di emergenza, impianto rivelazione incendi ecc ecc.

Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[12] Re: Il registro delle Verifiche

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 18 nov 2013, 18:37

Quello che volevo dire io è che in un impianto in ambiante ordinario come può essere un ufficio le scadenze per impostare uno scadenziario non è che cambia se l'ufficio è di un tipo o di un altro saranno sempre quelle ribadisco impianto in ambiante ordinario.
Pensavo di trovare una tabella che riportasse tali scadenze.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[13] Re: Il registro delle Verifiche

Messaggioda Foto UtenteLucav » 18 nov 2013, 18:57

alphabit ha scritto:Ciao, una volta che il datore di lavoro effettua le verifiche del DPR 462/01 è inutile rifarle.


Non sono d'accordo (e non lo è nemmeno l'81/08). Le verifiche che effettua l'ASL ARPA INAIL o organismo abilitato sono verifiche ispettive, che tra l'altro possono essere effettuate a campione. Del resto l'art 86 parla chiaro "Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinche' gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo ..omissis.. per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza".

Del resto la verifica è l'unico modo per capire se le periodicità degli interventi sono corrette.

duracell ha scritto:> verifica valore di terra (biennale)
> prove differenziali: con tasto (semestrale) - con strumento (annuale)
> verifica continuità PE (biennale)
> prova isolamento linee (biennale)
> verifica funzionamento e autonomia illum. sicurezza (semestrale)


Un'idea potrebbe essere, per un ufficio, sistema TT, ambiente ordinario, di portare prove e misure (controllo di manutenzione) a scadenza quinquennale come il DPR 462 (rischio basso), sfalsate di due anni e mezzo rispetto a queste ultime, più:
- Prova differenziali con tasto test: semestrale (o mensile se prescritto dal costruttore);
- Controllo dell'integrità dell'impianto - rotture o malfunzionamenti (esame a vista): mensile;
- Prova di funzionamento dell'illuminazione di sicurezza (se presenti): semestrale;
- Prova di funzionalità dell'illuminazione di sicurezza (se presenti): annuale... ecc.

Questo è l'approccio che avrei se l'ufficio fosse il mio!
Avatar utente
Foto UtenteLucav
35 1 1
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 27 mar 2012, 21:55

0
voti

[14] Re: Il registro delle Verifiche

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 18 nov 2013, 19:03

finalmente una risposta costruttiva............................ nn me ne vogliano gli altri :ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[15] Re: Il registro delle Verifiche

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 nov 2013, 19:44

Costruttiva un paio di balle! :lol:
Quello che devi capire e far capire al committente che uno conto è il registro altra cosa è il piano di manutenzione. Non confondiamo il cioccolato con la mmmm. Foto UtenteLucav ti ha descritto un spunto del PIANO DI MANUTENZIONE, non del registro, chiaro? ;-)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17002
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[16] Re: Il registro delle Verifiche

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 18 nov 2013, 20:39

Concordando pienamente con Foto UtenteMike credo che ci sia confusione tra piano di manutenzione e registro di manutenzione. O_/
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[17] Re: Il registro delle Verifiche

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 19 nov 2013, 11:52

Mike ha scritto:Costruttiva un paio di balle! :lol:
Quello che devi capire e far capire al committente che uno conto è il registro altra cosa è il piano di manutenzione. Non confondiamo il cioccolato con la mmmm. Foto UtenteLucav ti ha descritto un spunto del PIANO DI MANUTENZIONE, non del registro, chiaro? ;-)


:ok:
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55