Devo scegliere il cavo giusto per collegare alla rete un generatore di vapore trifase con potenza di targa 27 kW. Il cavo avrà una lunghezza massima di 5m e sarà, credo, incanalato in una tubazione fissata a muro e terminerà con la classica spina trifase. La temperatura ambiente potrà anche raggiungere i 45°. Quale formula devo usare per risalire alla corrente assorbita e come scelgo la sezione adeguata?
grazie a tutti
Scelta cavo per generatore di vapore
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
1
voti
Nel manuale di installazione generalmente è indicato questo tipo di informazione. Hai provato a guardare?
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
0
voti
Il generatore in questione è usato e non sono sicuro di riuscire ad averlo prima dell'installazione nella nuova sede, che tra l'altro è all'estero. Il vecchio proprietario mi ha assicurato che il cavo era un 5x10mmq (ho dimenticato che è necessario il neutro per alimentare una piccola pompa) ma vorrei arrivare lì preparato e mi piacerebbe imparare una volta per tutte la procedura per il dimensionamento per eventualità future.
0
voti
Partendo dalla potenza elettrica nominale assorbita dal macchinario, puoi procedere cosi:

dove la potenza (P) va espressa in W, la corrente (I) in A e la tensione (V) quella concatenata.
Il cos φ in assenza di dati di targa, puoi solo ipotizzarlo, cautelativamente non assumerei un valore superiore a 0,8.
Diciamo che se 27 kW e` la potenza elettrica nominale, la corrente di linea vale circa 50 A e per una lunghezza della linea cosi irrisoria, direi che il 10 mm² va bene.
Tuttavia, va considerata la temperatura di lavoro (45 °C) che stressa significativamente l'isolante di un cavo senza guaina, tipo N07V-K, nel senso che ne riduce la portata utile di corrente in regime permanente.
Quindi da una rapida analisi fatta col software della General Cavi hai due possibilita` se non vuoi imbatterti in calcoli da ragioniere:
a) Utilizzi un cavo guainato con isolamento in EPR come ad esempio l' FG7
b) Maggiori la sezione del N07V-K a 16 mm² e vai tranquillo
Saluti

dove la potenza (P) va espressa in W, la corrente (I) in A e la tensione (V) quella concatenata.
Il cos φ in assenza di dati di targa, puoi solo ipotizzarlo, cautelativamente non assumerei un valore superiore a 0,8.
Diciamo che se 27 kW e` la potenza elettrica nominale, la corrente di linea vale circa 50 A e per una lunghezza della linea cosi irrisoria, direi che il 10 mm² va bene.
Tuttavia, va considerata la temperatura di lavoro (45 °C) che stressa significativamente l'isolante di un cavo senza guaina, tipo N07V-K, nel senso che ne riduce la portata utile di corrente in regime permanente.
Quindi da una rapida analisi fatta col software della General Cavi hai due possibilita` se non vuoi imbatterti in calcoli da ragioniere:
a) Utilizzi un cavo guainato con isolamento in EPR come ad esempio l' FG7
b) Maggiori la sezione del N07V-K a 16 mm² e vai tranquillo
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
La formula e` quella della potenza trifase. Piu` il carico e` induttivo, piu` il f.d.p. sara` basso poiche maggiore sara` lo sfasamento tra tensione e corrente.
Considera che un resistore puro, tensione in fase con la corrente, ha un cos φ pressoche` unitario, un motore asincrono generalmente ha un cos φ compreso fra 0,7 e 0,9 in relazione anche della potenza nominale dello stesso.
Considera che un resistore puro, tensione in fase con la corrente, ha un cos φ pressoche` unitario, un motore asincrono generalmente ha un cos φ compreso fra 0,7 e 0,9 in relazione anche della potenza nominale dello stesso.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)