[21] Re: problema impianto casa....

Messaggioda Foto UtentePVeng » 26 nov 2013, 10:13

askel96 ha scritto:
rosino ha scritto:In effetti ho chiuso la risposta troppo frettolosamente.
Se la sezione dei cavi non è coordinata con l'interruttore rischi anche di dar fuoco alla casa

non ci avevo pensato... domani in teoria devo fare il lavoro...
quindi spero di non trovarli da 1.5 .. casomai quelli che vanno alle prese devo cambiarli con cavo da 2.5?
quelli della luce non serve cambiarli (anche se sono da 1.5 ) vero?

Devi calcolare sezione ed interruttore in modo che soddisfi la relazione:
Ib<=In<=Iz
Avatar utente
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 290
Iscritto il: 10 mag 2013, 21:35

0
voti

[22] Re: problema impianto casa....

Messaggioda Foto Utenteaskel96 » 26 nov 2013, 10:23

PVeng ha scritto:Devi calcolare sezione ed interruttore in modo che soddisfi la relazione:
Ib<=In<=Iz

Spiegami meglio il calcolo da fare....
Grazie
Ultima modifica di Foto Utenteangus il 26 nov 2013, 10:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: non serve quotare tutto.
Avatar utente
Foto Utenteaskel96
0 2
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 24 nov 2013, 11:51

0
voti

[23] Re: Problema impianto casa...

Messaggioda Foto UtentePVeng » 26 nov 2013, 10:27

Fai una scuola per elettricista?
Vi hanno fatto mai dimensionare una linea?
Penso di si.
Avatar utente
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 290
Iscritto il: 10 mag 2013, 21:35

0
voti

[24] Re: Problema impianto casa...

Messaggioda Foto Utenterosino » 26 nov 2013, 11:35

Ib = corrente del carico
In = corrente nominale del dispositivo di protezione
Iz = portata del cavo
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[25] Re: Problema impianto casa...

Messaggioda Foto UtentePVeng » 26 nov 2013, 11:36

Solo che a questo punto ti conviene rifare l'impianto di casa a che stai mettendo mano ...
Avatar utente
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 290
Iscritto il: 10 mag 2013, 21:35

0
voti

[26] Re: problema impianto casa....

Messaggioda Foto Utenteaskel96 » 26 nov 2013, 14:41

PVeng ha scritto:
askel96 ha scritto:
rosino ha scritto:In effetti ho chiuso la risposta troppo frettolosamente.
Se la sezione dei cavi non è coordinata con l'interruttore rischi anche di dar fuoco alla casa

non ci avevo pensato... domani in teoria devo fare il lavoro...
quindi spero di non trovarli da 1.5 .. casomai quelli che vanno alle prese devo cambiarli con cavo da 2.5?
quelli della luce non serve cambiarli (anche se sono da 1.5 ) vero?

Devi calcolare sezione ed interruttore in modo che soddisfi la relazione:
Ib<=In<=Iz

Ok ma vale anche per i lampadari?
Cioè devo cambiare anche i fili dei lampadari? O basta solo le prese?
Visto che nei lampadari ci sono solo 3 lampadine che consumano non dovrebbe avere problemi i fili di adesso vero?
Avatar utente
Foto Utenteaskel96
0 2
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 24 nov 2013, 11:51

0
voti

[27] Re: Problema impianto casa...

Messaggioda Foto UtentePVeng » 26 nov 2013, 14:48

Questa formula vale come criterio fondamentale del dimensionamento ai fini del coordinamento interruttore-cavo.
Solitamente per le linee luci difficilmente si ha una sezione maggiore del 1,5 mm^2.
Però è giusto che ti fai il calcolo anche per imparare ed avere idea di come si scelgono interruttori e sezione dei cavi.
Avatar utente
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 290
Iscritto il: 10 mag 2013, 21:35

1
voti

[28] Re: Problema impianto casa...

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 26 nov 2013, 14:53

PVeng ha scritto:Solo che a questo punto ti conviene rifare l'impianto di casa a che stai mettendo mano ...

Cerchiamo di essere realisti. :mrgreen:
Insomma... non si può consigliare di rifare un'intero impianto elettrico perché il bidone aspiratutto da 800 W non sta attaccato.

Consigli pratici:
Compra un'aspiratore da 300 W (spendi meno che rifare l'impianto)
Se la linea delle prese è da 1,5 mmq metti un MTD 2x10 A da 30 mA; non è il massimo ma ti consente di usare il bidone aspiratutto e di stare al sicuro senza dover rifare tutto l'impianto.
Ultima modifica di Foto Utentemagoxax il 26 nov 2013, 14:54, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[29] Re: Problema impianto casa...

Messaggioda Foto Utenteaskel96 » 26 nov 2013, 14:53

PVeng ha scritto:Questa formula vale come criterio fondamentale del dimensionamento ai fini del coordinamento interruttore-cavo.
Solitamente per le linee luci difficilmente si ha una sezione maggiore del 1,5 mm^2.
Però è giusto che ti fai il calcolo anche per imparare ed avere idea di come si scelgono interruttori e sezione dei cavi.

Ahn ok grazie
Avatar utente
Foto Utenteaskel96
0 2
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 24 nov 2013, 11:51

0
voti

[30] Re: Problema impianto casa...

Messaggioda Foto UtentePVeng » 26 nov 2013, 15:21

magoxax ha scritto:
PVeng ha scritto:Solo che a questo punto ti conviene rifare l'impianto di casa a che stai mettendo mano ...

Cerchiamo di essere realisti. :mrgreen:
Insomma... non si può consigliare di rifare un'intero impianto elettrico perché il bidone aspiratutto da 800 W non sta attaccato.

Consigli pratici:
Compra un'aspiratore da 300 W (spendi meno che rifare l'impianto)
Se la linea delle prese è da 1,5 mmq metti un MTD 2x10 A da 30 mA; non è il massimo ma ti consente di usare il bidone aspiratutto e di stare al sicuro senza dover rifare tutto l'impianto.

Mi riferivo al fatto che è un impianto vecchio della nonna, con l'occasione di mettere a punto una sistemazione generale.
Sono realista anche io , dipende il punto di vista :lol: :lol: :lol: :lol: