Salve a tutti, ho un dubbio sul seguente problema:
Si sta realizzando un nuovo edificio che ospiterà i seguenti utilizzatori, ognuno con propria consegna dell’energia elettrica:
n°2 attività commerciali;
n°2 uffici di cui uno destinato a studio medico;
n°8 appartamenti.
Per tali utenze sono previste le seguenti protezioni differenziali:
n°4 da 0.5 A;
n°8 da 0.3 A.
Inoltre il quadro condominiale dispone di 3 differenziali generali di cui due da 0.3 A ed uno da 0.03 A. Discutere il dimensionamento dell’impianto di messa a terra e della montante PE, posto che l’edificio è alto 16 m.
Mi sapete dare qualche consiglio riguardo il dimensionamento della montante PE?
Inoltre, secondo voi come si potrebbe utilizzare l'altezza dell'edificio?
Sicuro di una vostra efficiente risposta, porgo cordiali saluti.
Gianni90
Dimensionamento montante PE condominiale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
34 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
1
voti
Da CEI 64-8:
Conduttori di protezione
Sezioni minime
La sezione del conduttore di protezione deve essere:
- calcolata

- scelta
Tabella 54F - Relazione tra le sezioni dei conduttori di protezione e dei conduttori di
fase
Sfase < 16 Sp=S
16 < Sfase < 35 Sp=16
Sfase > 35 Sp= Sfase/2
La sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura di
alimentazione non deve essere, in ogni caso, inferiore a:
- 2,5 mm2 se è prevista una protezione meccanica;
- 4 mm2 se non è prevista una protezione meccanica.
Quando un conduttore di protezione sia comune a diversi circuiti, la sua sezione deve
essere dimensionata in funzione del conduttore di fase avente la sezione più grande.
Conduttori di protezione
Sezioni minime
La sezione del conduttore di protezione deve essere:
- calcolata

- scelta
Tabella 54F - Relazione tra le sezioni dei conduttori di protezione e dei conduttori di
fase
Sfase < 16 Sp=S
16 < Sfase < 35 Sp=16
Sfase > 35 Sp= Sfase/2
La sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura di
alimentazione non deve essere, in ogni caso, inferiore a:
- 2,5 mm2 se è prevista una protezione meccanica;
- 4 mm2 se non è prevista una protezione meccanica.
Quando un conduttore di protezione sia comune a diversi circuiti, la sua sezione deve
essere dimensionata in funzione del conduttore di fase avente la sezione più grande.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
maxxy ha scritto:Quando un conduttore di protezione sia comune a diversi circuiti, la sua sezione deveessere dimensionata in funzione del conduttore di fase avente la sezione più grande.
Da aggiungere, solo per completezza, che nei sistemi TT, la sezione dei conduttori di protezione può essere limitata a 25 mm² (se in rame e 35 mm² se in alluminio).
0
voti
Ringrazio gli utenti maxxy e paolo per i suggerimenti forniti.
Riguardo quanto scritto da maxxy, nella formula indicata per il calcolo del sezione del PE, nel caso in esame come faccio a sapere quale corrente usare al posto di I? I dati a disposizione sono solo quelli scritti nel mio post iniziale.
Riguardo quanto scritto da maxxy, nella formula indicata per il calcolo del sezione del PE, nel caso in esame come faccio a sapere quale corrente usare al posto di I? I dati a disposizione sono solo quelli scritti nel mio post iniziale.
0
voti
I è la corrente di guasto
t è il tempo di intervento
K dipende dal tipo di materiale utilizzato e dall'eventuale isolante.
Comunque il metodo analitico è utilizzato quando le sezioni sono "importanti" e il risparmio del materiale è considerevole, in ambito residenziale è sufficiente utilizzare la tabella 54F della CEI 64-8
t è il tempo di intervento
K dipende dal tipo di materiale utilizzato e dall'eventuale isolante.
Comunque il metodo analitico è utilizzato quando le sezioni sono "importanti" e il risparmio del materiale è considerevole, in ambito residenziale è sufficiente utilizzare la tabella 54F della CEI 64-8
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
io starei largo e porterei un montante da 50mmq.
le utenze sono molteplici e non solo residenziali.
per cui e' meglio abbondare. di certo non e' il cavo di terra che influisce sul costo finale
la BT proviene da cabina esterna o la cabina e' ospitata nell'edificio?
le utenze sono molteplici e non solo residenziali.
per cui e' meglio abbondare. di certo non e' il cavo di terra che influisce sul costo finale
la BT proviene da cabina esterna o la cabina e' ospitata nell'edificio?
Ultima modifica di
ivano il 28 nov 2013, 12:58, modificato 1 volta in totale.
0
voti
ivano ha scritto:io starei largo e porterei un montante da 50mmq
Ma non scherziamo per cortesia !
Ma che senso pratico/tecnico/scientifico ha una simile affermazione?
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
34 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)




