Di deve realizzare l' impianto elettrico "non prettamente all'esterno" in un centro sportivo di circa 800mq. L'area coperta riguarda solo gli uffici, spogliatoi ect. ed è circa 80mq la restante parte esterna 720mq sarà adibita a campetti di tennis i quali dovranno essere illuminati. In questo caso occorre la progettazione da parte di un professionista iscritto all'albo?
Impianto all'esterno
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
0
voti
Ma gia` la sola potenza contrattuale che si andra` a richiedere, non sara` motivo sufficiente per la progettazione da parte del professionista?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Si prevede una potenza di 6 kW quindi un dato che non prevede la progettazione.
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
0
voti
6 kW per illuminare tre o quattro campi da tennis più uffici e spogliatoi (ovvero anche 3 o 4 phon da 1000 W che funzionano all'unisono) mi sembrano un po' pochi.
Ovviamente spannometricamente parlando.
Ovviamente spannometricamente parlando.
0
voti
Concordo con Paolo; 6 kW però mi sembrano pochi (come giustamento sottolineato da magoxax)... ci saranno anche gli spogliatoi... qualche presa per gli asciugacapelli... un asciugamani elettrico.... mah.
Quanti campi da tennis hai?
Quanti campi da tennis hai?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Concordo. Inoltre: viewtopic.php?t=11153
Mi aggiungo alla schiera dei perplessi circa la potenza impiegata.
In ogni caso, intervenendo anche altri obblighi e norme (81/08, EN 12193, UNI 10819, regolamenti regionali per l'inquinamento luminoso, ecc...) forse, anche se non espressamente obbligato dal 37/08, personalmente farei fare il progetto da qualcuno che li sa fare davvero
Mi aggiungo alla schiera dei perplessi circa la potenza impiegata.
In ogni caso, intervenendo anche altri obblighi e norme (81/08, EN 12193, UNI 10819, regolamenti regionali per l'inquinamento luminoso, ecc...) forse, anche se non espressamente obbligato dal 37/08, personalmente farei fare il progetto da qualcuno che li sa fare davvero
in /dev/null no one can hear you scream
0
voti
elettrosiculo ha scritto: la restante parte esterna 720mq sarà adibita a campetti di tennis i quali dovranno essere illuminati.
Se devi illuminare i percorsi potrebbero bastarti ma se i campi da tennis devono essere illuminati per un utilizzo serale/notturno, con 6 kW non ci fai proprio nulla!
Ti consiglio di fare due chiacchiere con il committente per chiarire quest'aspetto.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
elettrosiculo ha scritto:Si prevede una potenza di 6 kW quindi un dato che non prevede la progettazione.
Concordo ma concordo ancora di più sul fatto che la potenza non basterà e mi sembra già di vedere che SOLO quando inzierà ad intervenire il limitatore dell'ENEL qualcuno dirà che occorre una fornitura con maggior potenza disponibile e spunterà fuori un bel post-getto.
Tra l'altro sono abbastanza scettico sul fatto che una ditta installatrice si metta a fare il calcolo illuminotecnico per stabilire l'ottica dei proiettori e come orientare gli stessi sulla superficie di gioco dei campi, non certo per "mancanza di professionalità" ma per probabile mancanza di "pagamento del servizio".
Inoltre, concludendo, le associazioni sportive come il CONI richiedono dei requisiti minimi delle prestazioni dell'impianto in base alla tipologia di evento (dilettanti, professionisti, presenza TV, etc.)
Se sai di non sapere sai già qualcosa
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)