[11] Re: manca il filo di "terra"

Messaggioda Foto Utentecore » 1 dic 2013, 0:11

Attilio ha scritto:La corrosione galvanica sarebbe l'ultimo dei problemi se confrontato con la pericolosita` intrinseca di tale collegamento.

sono d'accordo ma a volte qualcuno della sicurezza se ne frega e invece se gli spieghi che dopo dovrà rifare l'impianto idraulico, allora preferisce spendere qualcosa meno per l'elettricista ;-)
Avatar utente
Foto Utentecore
718 3 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 663
Iscritto il: 15 nov 2013, 16:07

2
voti

[12] Re: manca il filo di "terra"

Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 dic 2013, 0:14

Be` si puo` anche dirgli che in caso di dispersione sul proprio impianto, rischia di fare secco il vicino di casa. Probabilmente un avvocato penalista costa di piu` dell' impianto idraulico :mrgreen:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9178
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[13] Re: manca il filo di "terra"

Messaggioda Foto Utentecore » 1 dic 2013, 0:19

:mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentecore
718 3 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 663
Iscritto il: 15 nov 2013, 16:07

0
voti

[14] Re: manca il filo di "terra"

Messaggioda Foto Utenteangus » 1 dic 2013, 0:31

core ha scritto:si verifica la corrosione galvanica: dopo un po' di anni i tubi si bucano

Puoi spiegare questo concetto?
Grazie
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4171
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[15] Re: Manca il filo di "terra"

Messaggioda Foto Utentecore » 1 dic 2013, 0:43

questa richiesta mi fa pensare che abbia detto qualcosa di scorretto comunque quello che penso è che
le correnti galvaniche si generano per accoppiamento di due diversi materiali a potenziale differente interessati dalla presenza di un liquido elettrolita. Le cariche elettriche dei tubi, cercano una strada verso un basso potenziale facendo micoperforazioni nell'impianto
Avatar utente
Foto Utentecore
718 3 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 663
Iscritto il: 15 nov 2013, 16:07

0
voti

[16] Re: Manca il filo di "terra"

Messaggioda Foto Utenteangus » 1 dic 2013, 0:50

core ha scritto:quello che penso è che

A me sembra più un copia-incolla...

Sarei seriamente interessato a capire il fenomeno
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4171
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[17] Re: Manca il filo di "terra"

Messaggioda Foto Utentecore » 1 dic 2013, 1:01

quello che ho scritto è in parte un copia e incolla ma dove stà il problema??
quello che ho scritto è qualcosa che ho sempre saputo fosse così, ma poi spiegarlo in modo fisico devo studiarci anch'io.
http://www.ingegneriaedintorni.com/2011/03/le-correnti-galvaniche.html
Avatar utente
Foto Utentecore
718 3 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 663
Iscritto il: 15 nov 2013, 16:07

2
voti

[18] Re: Manca il filo di "terra"

Messaggioda Foto Utenteangus » 1 dic 2013, 1:10

core ha scritto:quello che ho scritto è in parte un copia e incolla ma dove stà il problema??

Il problema è che le ricerche con google, più o meno, le sanno fare tutti e di siti (più o meno attendibili) che spiegano il fenomeno delle correnti galvaniche è pieno il web.

La mia domanda era diversa e se vogliamo più inerente al topic che generica.
Stiamo parlando di un'ipotetica connessione di un PE al tubo metallico di un impianto idrico.

In particolare i miei dubbi sono:
core ha scritto:accoppiamento di due diversi materiali a potenziale differente

nel caso specifico, quali sono questi materiali?
core ha scritto:interessati dalla presenza di un liquido elettrolita

qual è questo liquido?
core ha scritto:Le cariche elettriche dei tubi

di quali cariche parliamo?
core ha scritto:Le cariche elettriche dei tubi, cercano una strada verso un basso potenziale

Quindi si tratta di una "corrente"? E quale sarebbe il punto a basso potenziale?
core ha scritto:facendo micoperforazioni nell'impianto

Dove si verificano queste microperforazioni?
E si verificano a prescindere? o solo nel caso in cui ci sia una dispersione verso "terra" dell'apparecchio collegato?
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4171
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[19] Re: Manca il filo di "terra"

Messaggioda Foto Utentecore » 1 dic 2013, 2:26

rispondo per quello che credo che sia, anche se sembra più una interrogazione, ma dato che non ho studio in materia le mie risposte potrebbero essere non corrette, ci sarà sicuramente persone più preparate in materia che potranno correggere.. :D
l' accoppiamento di diversi materiali a potenziale differente è per ogni materiale a contatto con un liquido elettrolita i quali generano una tensione che è diversa a secondo del tipo di materiale
i materiali sono molti elenco qualcuno: Alluminio Ferro Nichel Stagno Piombo Rame Acciao Argento Oro
nel nostro caso avremmo il rame e il piombo
il liquido ovviamente è l'acqua, il processo si ha anche con l'umidità
le cariche sono le tensioni che si generano a contatto con l'acqua e vanno da quella con potenziale maggiore a quella con potenziale minore
si verificano a prescindere ma con un potenziale "forzato" cavo di terra il processo è più veloce a causa della maggiore differenza di potenziale tra i due materiali.
forse all'interno del tubo si forma anche uno strato di ossido che se di materiale diverso dal tubo potrebbe causare un processo di galvanizzazione
Avatar utente
Foto Utentecore
718 3 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 663
Iscritto il: 15 nov 2013, 16:07

2
voti

[20] Re: Manca il filo di "terra"

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 1 dic 2013, 11:49

core ha scritto:le cariche sono le tensioni che si generano a contatto con l'acqua e vanno da quella con potenziale maggiore a quella con potenziale minore si verificano a prescindere ma con un potenziale "forzato" cavo di terra il processo è più veloce a causa della maggiore differenza di potenziale tra i due materiali.

A parte una qualche confusione dei termini, forse val la pena di ricordare che, in un impianto domestico, siamo in presenza di corrente alternata.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea