da
Gianni90 » 10 dic 2013, 11:08
Ringrazio gli utenti Mike ed Elettro.
I post di Elettro mi sembrano, finalmente, utili a livello pratico.

Mike ha scritto:Dimensionare una barra di terra ha senso se siamo in un sistema TN, ma in un TT è ridicolo. Il conduttore di terra stesso, se dimensionato con l'iquadratot sarebbe minuscolo, figurati la barra di terra. Ecco perché nei sistemi TT puoi usare un morsetto come collettore di terra, chiaramente un morsetto apposito, che permette di sfilare il singolo PE lasciando collegati tutti gli altri.
Mike, capisco che in un sistema TT potrebbe essere ridicolo pensare alla barra di terra, io per primo non mi farei tanti problemi su una questione del genere, ma purtroppo la questione è stata posta perché la traccia dell'esercizio chiedeva, implicitamente, di dimensionare anche quel componente, ecco perché ho postato qui qualcosa, al fine di ottenere una risposta utile visto che da altre parti non ho trovato niente.

Inoltre, avevo postato una domanda simile nel seguente post di cui cito il link, ma non avevo avuto una risposta del tutto soddisfacente:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=48746