Non sono nulla di speciale , li ho chiamati fazzoletti ma si possono chiamare anche codoli , ovvero sono sbarre sagomate e con opportuni fori per allacciarci con appositi bulloni i capocorda dei cavi che entrano nel quadro
0
voti
Allora metto la cosa in diverso modo:
Io quadrista ricevo uno schema di distribuzione dal progettista. E' a mio carico l'analisi e l'ordine di tutti i materiali. Spesso, per non dire sempre, occorre fare una rielaborazione dello schema dato che al 99% dei casi i disegni di progetto non sono propriamente esecutivi.Bene.
a questo punto faccio la rielaborazione dello schema considerando barre, barrette, codoli, codoletti, ausiliari dati per scontato, numerazione fili (dato che da 61439 è obbligatoria una identificazione dei conduttori) morsetti dimenticati, sdoppiamento di linee ecc ecc ecc.
A questo punto, è OBBLIGATORIO che io riporti, se sono corretti, tutti i dati presenti nel frontespizio (lunghezza linea di collegamento, sezione, potenza del carico collegato, cdt ecc) o no? Sono OBBLIGATO a realizzare un topografico? Sono OBBLIGATO a realizzare che ne so, la lista dei codici dei materiali utilizzati?
Per Serafino, indicami per favore la norma che mi enuncia cosa devo inserire in un progetto di un QE. Grazie. Cosi vado a ripassarmela.......
Io quadrista ricevo uno schema di distribuzione dal progettista. E' a mio carico l'analisi e l'ordine di tutti i materiali. Spesso, per non dire sempre, occorre fare una rielaborazione dello schema dato che al 99% dei casi i disegni di progetto non sono propriamente esecutivi.Bene.
a questo punto faccio la rielaborazione dello schema considerando barre, barrette, codoli, codoletti, ausiliari dati per scontato, numerazione fili (dato che da 61439 è obbligatoria una identificazione dei conduttori) morsetti dimenticati, sdoppiamento di linee ecc ecc ecc.
A questo punto, è OBBLIGATORIO che io riporti, se sono corretti, tutti i dati presenti nel frontespizio (lunghezza linea di collegamento, sezione, potenza del carico collegato, cdt ecc) o no? Sono OBBLIGATO a realizzare un topografico? Sono OBBLIGATO a realizzare che ne so, la lista dei codici dei materiali utilizzati?
Per Serafino, indicami per favore la norma che mi enuncia cosa devo inserire in un progetto di un QE. Grazie. Cosi vado a ripassarmela.......
1
voti
Il progettista progetta l'impianto elettrico e quindi elabora lo schema unifilare con relativi circuiti e dispositivi di protezione, sezionamento, ecc. Il progettista dell'impianto NON è obbligato a elaborare anche il progetto del quadro elettrico. Anche se è sensato farlo perché così si determinano gli ingombri, la posizione dei dispositivi, gli arrivi e le partenze, i costi, ecc. Chiaramente non potrà essere uno schema esecutivo, ma definitivo, perché in fase di richiesta offerta non si sa chi sarà la ditta installatrice e di conseguenza chi sarà il quadrista. Il quadrista sulla scorta del progetto definitivo e dalle specifiche riportare nel capitolato elaborerà il suo progetto costruttivo che sottoporrà al progettista/DLL per l'approvazione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Si ripassa ciò che si conosce e si studia ciò che è ignoto!
Se non sai il riferimento non puoi ripassarla ma studiarla.
Detto questo hai fatto casino!
Tu stati eseguendo una parte essenziale della progettazione che è la parte esecutiva, altro che as built, e quindi le risposte alle tue domande sono nelle norme che già hai studiato e che, correttamente, devi ripassare.
Peraltro tu stesso citi una norma che ti esplica come fare gli schemi, e non te ne accorgi...
Ripassa ripassa
Se non sai il riferimento non puoi ripassarla ma studiarla.
Detto questo hai fatto casino!
Tu stati eseguendo una parte essenziale della progettazione che è la parte esecutiva, altro che as built, e quindi le risposte alle tue domande sono nelle norme che già hai studiato e che, correttamente, devi ripassare.
Peraltro tu stesso citi una norma che ti esplica come fare gli schemi, e non te ne accorgi...
Ripassa ripassa
0
voti
Non occorre presupporre cosa dice una norma solo perché non sei ancora riuscito a trovarla gratis su internet......
0
voti
a pagina 27 mica ti dice come devi realizzare lo schema elettrico. enuncia le caratteristiche del quadro che obbligatoriamente devi indicare....
0
voti
A ma allora sei un fortunato possessore della norma (o un fortunato navigatore di internet) che non la legge... tanto che nella versione CEi a pag 28, 6.3 ti dice esplicitamente come devono essere fatti gli schemi per l'appunto.
Per la cronaca a pag 27 inizia la clausola 6 che parla esplicitamente delle INFORMAZIONI ovvero quella mole di dati che comprende anche gli schemi elettrici, tipica di un QE.
Per la cronaca a pag 27 inizia la clausola 6 che parla esplicitamente delle INFORMAZIONI ovvero quella mole di dati che comprende anche gli schemi elettrici, tipica di un QE.
0
voti
....OT (piccolo sfogo
)
Speriamo non sia così
Serafino...
Spendere 184€ per una norma e non leggerla è uno spreco, ma scaricarla da internet tarocca è una di quelle cose che mi fa incazzare come una iena visto che io sono uno di quei poveri ciucci che sono abituati ad essere onesti e a pagare ciò che deve essere pagato.
Speriamo non sia così
ma allora sei un fortunato possessore della norma (o un fortunato navigatore di internet) che non la legge...
Spendere 184€ per una norma e non leggerla è uno spreco, ma scaricarla da internet tarocca è una di quelle cose che mi fa incazzare come una iena visto che io sono uno di quei poveri ciucci che sono abituati ad essere onesti e a pagare ciò che deve essere pagato.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)