Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Coesistenza nello stesso quadro di due alimentazioni

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Coesistenza nello stesso quadro di due alimentazioni

Messaggioda Foto UtenteSuPREmEBoXTeR » 12 dic 2013, 19:53

Salve,
Vorrei porvi il seguente quesito.
In una villa ho due quadri, uno monofase e uno trifase, ciascuno alimentato dal rispettivo contatore Enel.
Dovendo alimentare delle utenze monofase (split aria condizionata) necessariamente, però, dal quadro trifase, si pone il seguente problema.
Dal momento che il quadro trifase si trova al piano interrato, mentre il monofase al PT nell'ingresso, potrebbe accadere che l'utente o chi per lui, in caso di manutenzioni, potrebbe pensare di aver disalimentato tutti i piani fuori terra semplicemente dal generale del quadro monofase, ignorando che la linea split parte dal trifase al piano interrato.
A questo punto avevo pensato di inserire dei contattori nel quadro trifase per intercettare le linee degli split, con le bobine alimentate da un interruttore nel quadro monofase.
Temo però di creare una situazione di forte pericolo oltre ad avere il dubbio sulla conformità alla norma.
Infatti nel quadro trifase mi entrerebbe, oltre alla linea trifase, una linea di alimentazione delle bobine monofase facente capo ad un altro contatore. Quindi in caso di manutenzione sul quadro avrei lo stesso problema: l'utente, disattivando il generale di quadro potrebbe pensare che il quadro sia completamente privo di tensione.
Forse potrei mettere nel quadro trifase (o in un quadretto dedicato con i contattori)2 interruttori generali, uno per la linea trifase e uno per la monofase delle bobine, magari interbloccati (non so se si possa fare).
Che ne pensate?
Avatar utente
Foto UtenteSuPREmEBoXTeR
0 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 6 lug 2011, 14:24

0
voti

[2] Re: Coesistenza nello stesso quadro di due alimentazioni

Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 dic 2013, 20:21

Penso che possa bastare anche una targa con adeguata segnalazione.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Coesistenza nello stesso quadro di due alimentazioni

Messaggioda Foto Utentedemos81 » 13 dic 2013, 9:40

Un quadro può avere più alimentazioni ma hai l'obbligo di segnalarlo con una targa "Pericolo doppia alimentazione".

Se puoi fai in modo di distanziare i componenti con differente alimentazione e rendere facilmente individuabili i due sezionamenti delle stesse.
Avatar utente
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 601
Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56

0
voti

[4] Re: Coesistenza nello stesso quadro di due alimentazioni

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 dic 2013, 9:44

All'indicazione generica, magari sulla portella, avrei cura di indicare specificatamente i circuiti non sezionati (e quindi sotto tensione) ad interruttore generale del quadro aperto.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: Coesistenza nello stesso quadro di due alimentazioni

Messaggioda Foto UtenteSuPREmEBoXTeR » 13 dic 2013, 10:30

Temevo fosse fuori norma anche con segnalazione.

Grazie mille per le risposte.
Avatar utente
Foto UtenteSuPREmEBoXTeR
0 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 6 lug 2011, 14:24


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti