[1] Colori cavi di una presa

Messaggioda Foto UtenteFirxi » 15 dic 2013, 10:13

Ciao,
devo mettere una nuova presa, una vpresa vimar. Nel muro ci sono tre colori, nero, marrone, e giallo.
Come faccio ad individuare la terra con questi colori? Ho notato che se metto il filo giallo come neutro la presa funziona altrimenti no.
Momentaneamente non ho il cercafase ma presumo che la fase sia quella nera.
Che devo fare?
Avatar utente
Foto UtenteFirxi
-6 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 1 nov 2010, 22:12

0
voti

[2] Re: Colori cavi di una presa

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 dic 2013, 10:24

Non devi presumere niente e il cercafase non e` lo strumento che ti occorre. Ti ci vuole un tester, ma dovresti poi sapere cosa misurare. Un neutro e un conduttore di protezione possono essere facilmente scambiati, visto che normalmente la differenza di potenziale tra entrambi e il conduttore di fase e` di 230 V.
In presenza di un interruttore differenziale funzionante (da 30 mA) poi, il collegamento errato del filo di terra ad un alveolo della presa determina l'intervento dello stesso non appena colleghi un carico di qualche centinaio di watt.
Faresti prima a battere quei fili, per risalire alla loro reale funzionalita`. In pratica, verificare il percorso, vedere da quale cassetta di derivazione provengono, come sono collegati e come lo sono rispetto agli altri punti di aliemntazione (prese, luci, ecc..)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Colori cavi di una presa

Messaggioda Foto Utentecore » 15 dic 2013, 10:28

se ti scatta il differenziale con un carico che superi la soglia di 0.3A, vuol dire che hai preso quello sbagliato, ovviamente il differenziale deve essere funzionante
Ultima modifica di Foto Utentecore il 15 dic 2013, 10:49, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utentecore
718 3 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 663
Iscritto il: 15 nov 2013, 16:07

0
voti

[4] Re: Colori cavi di una presa

Messaggioda Foto Utentecore » 15 dic 2013, 10:30

scusa Attilio non avevo visto la tua risp
Avatar utente
Foto Utentecore
718 3 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 663
Iscritto il: 15 nov 2013, 16:07

0
voti

[5] Re: Colori cavi di una presa

Messaggioda Foto UtenteFirxi » 15 dic 2013, 10:30

Inanzi tutto grazie Attilio per la risposta.
Chiedo consiglio se lasciare la situazione così, ossia con la presa che funziona.
I cavi arrivano alla derivazione troppo corti e faccio fatica a collegarli e avevo pensato di "allungarli" tutti e tre con nastro isolante in modo che posso collegarli meglio alla presa.
Avatar utente
Foto UtenteFirxi
-6 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 1 nov 2010, 22:12

0
voti

[6] Re: Colori cavi di una presa

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 dic 2013, 10:39

Firxi ha scritto:lasciare la situazione così, ossia con la presa che funziona

No, devi essere sicuro di aver collegato correttamente la presa. Il differenziale (salvavita) se ce l'hai potrebbe sempre essere guasto (se contemporaneo dei fili presenti nel tuo impianto le probabilita` aumentano) e non rilevare l'anomalia.

Firxi ha scritto:avevo pensato di "allungarli" tutti e tre con nastro isolante in modo che posso collegarli meglio alla presa.

Le giunte col nastro isolante non sono ammesse. Al limite puoi usare dei morsetti a cappuccio anche se e` un lavoro pessimo.

La cosa giusta da fare, il minimo sindacale sarebbe di:
a) identificare le funzionalita` dei tre singoli conduttori
b) sostituirli a partire dalla derivazione da cui provengono con dei nuovi di idonea sezione e corretta colorazione.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: Colori cavi di una presa

Messaggioda Foto UtenteFirxi » 15 dic 2013, 10:49

Mmm le cose si complicano. E come faccio a individuare i conduttori?
perché il nastro isolante non è ammesso. Per fortuna il differenziale avrà più o meno 15 anni.
Avatar utente
Foto UtenteFirxi
-6 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 1 nov 2010, 22:12

0
voti

[8] Re: Colori cavi di una presa

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 dic 2013, 10:59

L'attorcigliatura e la nastratura con appostio isolante della giunzione, senza elementi meccanici di supporto (morsetto di bloccaggio) non sono piu` ammessi. Poi, fai come meglio credi.

Firxi ha scritto:Mmm le cose si complicano. E come faccio a individuare i conduttori?

Te l'ho gia` spiegato, devi risalire alla cassetta di derivazione da cui e` alimentata quella presa, vedere come sono collegati quei tre fili e seguire il percorso delle dorsali o di altre derivazioni verso altre prese.

Firxi ha scritto:Per fortuna il differenziale avrà più o meno 15 anni.

Questo non valida automaticamente la tesi che sia perfettamente funzionante/efficiente, purtroppo.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: Colori cavi di una presa

Messaggioda Foto UtenteFirxi » 15 dic 2013, 11:07

Ma secondo te il giallo cosa può essere?
Avatar utente
Foto UtenteFirxi
-6 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 1 nov 2010, 22:12

0
voti

[10] Re: Colori cavi di una presa

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 dic 2013, 11:11

Un cavo cinese.





----------------------------
Anni fa, il giallo era utilizzato in luogo dell'attuale giallo/verde. Ma su un vecchio impianto non si possono fare teorie sui colori. Non si puo` farlo nemmeno in quelli nuovi a dire il vero.
Per quello che dici, potrebbe anche essere la fase.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo