Vorrei chiedervi una cosa: in un noto e rinomato albergo montano ho visto un bel cavo gialloverde attaccato al rubinetto di riempimento della cassetta del WC (rubinetto di metallo).
Bello in vista e ben legato con il nastro isolante nero.
Ora, io sono un ing. meccanico lavorativamente vecchio di 12 anni, quindi di normativa elettrica ne capisco zero, ma ricordo perfettamente che una delle regole più note e più banali x la sicurezza era proprio quella di non collegare masse alle tubazioni dell'acqua e via dicendo.
L'ho fatto notare al proprietario (anche specificando che non me ne intendevo e che proprio non potevo conoscere l'impianto elettrico dell'albergo) che mi ha assicurato che erano completamente in regola, ringraziandomi per la segnalazione e dicendo che lo avrebbe fatto presente al loro ingegnere.
Che ne pensate?
Secondo me non può essere garantito che in caso di guasto non vada in tensione anche qualche rubinetto, l'acqua nelle tubazioni e roba simile.
Collegamento equipotenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
0
voti
Mah? Occorrerebbe entrare nel dettaglio, in ogni caso la normativa elettrica italiana CEI 64-8 contempla il fatto che tutte le masse metalliche potenzialmente in grado di portare un potenziale pericoloso per la salute, ad esempio tubature del gas e dell'acqua, siano messe a terra in quanto masse estranee.
Cioè non è il tubo che fa da massa, il tubo va a una massa principale alla quale tutti i rubinetti sono connessi e che protegge anche tutte le altre utenze dell'albergo potenzialmente pericolose (elettrodomestici etc ...)
Cioè non è il tubo che fa da massa, il tubo va a una massa principale alla quale tutti i rubinetti sono connessi e che protegge anche tutte le altre utenze dell'albergo potenzialmente pericolose (elettrodomestici etc ...)
-

Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master

- Messaggi: 1108
- Iscritto il: 13 set 2010, 12:24
5
voti
Questa e` un immagine recentemente fotografata da un satellite dell' IEC.
Perche` siamo si una nazione a rischio sismico, ma in fatto di equipotenzialita` non ci frega nessuno!
Perche` siamo si una nazione a rischio sismico, ma in fatto di equipotenzialita` non ci frega nessuno!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
franceS ha scritto:Secondo me non può essere garantito che in caso di guasto non vada in tensione anche qualche rubinetto
La ragione di collegare le tubazioni metalliche (e in genere le masse estranee) in equipotenziale alle masse dell'impianto elettrico e quindi allo stesso impianto di terra, deriva proprio dal fatto di scongiurare la presenza di potenziali diversi tra due parti conduttrici ascrivibili al concetto di masse o di masse estranee.
Il suddetto collegamento EQP e` normalmente fatto all' ingresso delle tubazioni idriche montanti generali, sul/i collettore/i di terra condominiali.
Per motivo precauzionale, spesso si ripete tale collegamento anche nei singoli locali/appartamenti, in questi casi si tratta di collegamento equipotenziale supplementare (EQS) ed e` richiesto solo sulle tubazioni metalliche entranti nei locali bagni/docce.
Il suddetto collegmento EQS va fatto appunto sulle tubazioni in ingresso ai locali, non c' e` alcun motivo di portare dei conduttori EQS ad ogni punto idrico metallico visibile da occhio umano. Ma e` ormai risaputo che molti installatori (e non solo!) vanno in crisi e preferiscono riempire bagni, cancelli, infissi, ringhiere di cavallotti giallo/verdi del tutto superflui ed antiestetici, fissati spesso anche con mezzi di fortuna (come in questo caso che hai citato).
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
probabilmente nel nostro caso l'impianto elettrico e' stato messo a norma in tempi recenti.
non essendo possibile intercettare i tubi idrici all'ingresso del bagno si be' effettuato il collegamento dove possibile , cioe' vicino ain rubinetti.
il collegamento e' stato fatto in modo piuttosto rozzo , esistendo morsetti e fascette apposite
non essendo possibile intercettare i tubi idrici all'ingresso del bagno si be' effettuato il collegamento dove possibile , cioe' vicino ain rubinetti.
il collegamento e' stato fatto in modo piuttosto rozzo , esistendo morsetti e fascette apposite
0
voti
Ringrazio tutti per i chiarimenti.
Quindi se ho capito la situazione è sicura se anche gli impianti idrici / riscaldamento sono collegati alla stessa terra dell'impianto elettrico.
Quindi se ho capito la situazione è sicura se anche gli impianti idrici / riscaldamento sono collegati alla stessa terra dell'impianto elettrico.
0
voti
ivano ha scritto:probabilmente nel nostro caso l'impianto elettrico e' stato messo a norma in tempi recenti.
non essendo possibile intercettare i tubi idrici all'ingresso del bagno si be' effettuato il collegamento dove possibile , cioe' vicino ain rubinetti.
il collegamento e' stato fatto in modo piuttosto rozzo , esistendo morsetti e fascette apposite
Quoto...è una situazione classica...
Ultima modifica di
attilio il 28 dic 2013, 13:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificata citazione errata
Motivazione: Modificata citazione errata
0
voti
Il collegamento equipotenziale è richiesto dall'art. 11.1.03 della norma CEI 64-8 che prevede il collegamento equipotenziale delle tubazioni metalliche all'ingresso dei locali da bagno. Qualora non fosse possibile è sufficiente realizzarlo in qualsiasi altro punto anche all'interno del locale stesso.
Nove volte su dieci tali collegamenti sono inutili perche oramai nelle normali abitazioni gli impianti idrici sono realizzati i plastica e il collegamento equipotenziale generalmente si effettua solamente in prossimità del contatore dell'acqua.
Molte volte mi è capitato di vedere dei collegamenti equipotenziali realizzati sulle tubazioni metalliche dei rubinetti che sono collegate alle canne in plastica provenienti dal sottopavimento oppure realizzare dei collegamenti equipotenziali tra la borchietta di rifinitura dei radiatori e la canna dell'acqua.
Sarebbe opportuno verificare attentamente le condizioni a contorno dello specifico.
Nove volte su dieci tali collegamenti sono inutili perche oramai nelle normali abitazioni gli impianti idrici sono realizzati i plastica e il collegamento equipotenziale generalmente si effettua solamente in prossimità del contatore dell'acqua.
Molte volte mi è capitato di vedere dei collegamenti equipotenziali realizzati sulle tubazioni metalliche dei rubinetti che sono collegate alle canne in plastica provenienti dal sottopavimento oppure realizzare dei collegamenti equipotenziali tra la borchietta di rifinitura dei radiatori e la canna dell'acqua.
Sarebbe opportuno verificare attentamente le condizioni a contorno dello specifico.
-

marinogiannini
40 5 - Messaggi: 21
- Iscritto il: 26 dic 2012, 23:23
0
voti
- Codice: Seleziona tutto
Nove volte su dieci tali collegamenti sono inutili perche oramai nelle normali abitazioni gli impianti idrici sono realizzati i plastica e il collegamento equipotenziale generalmente si effettua solamente in prossimità del contatore dell'acqua.
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)