Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Provare inverter FV senza pannelli

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[11] Re: Provare inverter FV senza pannelli

Messaggioda Foto Utenteesisnc » 2 gen 2014, 10:24

Come ha giustamente dettoFoto UtenteGiovepluvio se non lo connetti alla rete l'inverter non parte.
Per provarlo in modo corretto bisogna avere un alimentatore stabilizzato con limitatore di corrente con caratteristica di uscita V-I rettangolare che è poi simile a quella che forniscono i pannelli fotovoltaici.
In questo modo puoi controllare il funzionamento dell' MPPT dell'inverter che deve posizionare il suo punto di lavoro nell'intorno della soglia d'intervento della protezione di corrente dell'alimentatore.
Ottimi alimentatori per queste prove sono gli ELIND serie VVVHLPPP dove V è la tensione massima di uscita e P la potenza nominale della macchina.
Avatar utente
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 532
Iscritto il: 24 feb 2009, 12:12

0
voti

[12] Re: Provare inverter FV senza pannelli

Messaggioda Foto Utentealex90 » 2 gen 2014, 10:50

Giovepluvio ha scritto:La strada da seguire è quella del trasformatore con raddrizzatore e resistenza in serie per simulare, molto rudimentalmente, i pannelli. In realtà servirebbe una doppia resistenza (una delle quali disinseribile) per controllare meglio la corrente di inrush.
Sono restio però a fornire ulteriori dettagli perché la realizzazione, in sicurezza, della cosa non è poi così banale e, men che meno, economica.


Giovepluvio dato che non te la senti di fornire ulteriori dettagli facciamo una cosa. Ci provo io sperando di indovinare almeno se mi faccio male sei sollevato da ogni responsabilità perche ho fatto tutto da solo... Ti riferisci per caso ad una cosa del genere?
schema.JPG
schema.JPG (113.04 KiB) Osservato 3549 volte


Se si, qualche accrocchio per realizzarlo lo trovo. Non mi sembra molto diverso dalla mia idea con le batterie in serie che comunque sono tante, ingombranti, pesanti, mezze scariche (per fare una prova non vado a comprare 10 batterie nuove) e piene di acido.
La tensione in uscita dal ponte di diodi puo essere qualunque compresa nell'intervallo 100-400V? Non utilizzare il trasformatore cioè raddrizzare direttamente la tensione di rete (siamo a 308Vdc) può essere pericoloso? Puo bruciarsi l'inverter perché non c'è isolamento? Valori indicativi delle resistenze e del condensatore?

Grazie 1000. O_/
Avatar utente
Foto Utentealex90
55 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 60
Iscritto il: 14 giu 2013, 0:09

0
voti

[13] Re: Provare inverter FV senza pannelli

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 gen 2014, 11:11

Direi che sei senz'altro sulla buona strada. :ok:

R1 mettila dall'altra parte: non devi limitare la corrente del trasformatore ma solo quella di carica dei BUS DC dell'inverter. Non serve un valore particolarmente elevato. Piccolo hint: all'università utilizzavamo una lampada a questo scopo... ;-)

Per R2 dovrai andare su una cosa del genere (per il tuo sistema forse è un po' sovradimensionata ma meglio non rischiare...):
http://it.rs-online.com/web/p/resistori-per-montaggio-a-pannello/7015882/

Per il condensatore invece potresti valutare questo:
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-elettrolitici/3111254/

Il trafo non è strettamente necessario ma ti permette di agire sulla tensione lato DC. Potresti lavorare anche a tensione più bassa della 230 V raddrizzata (con indiscutibile vantaggio sul dimensionamento dei componenti).

Ultimo consiglio: valuta bene le potenze in gioco e dimensiona di conseguenza.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[14] Re: Provare inverter FV senza pannelli

Messaggioda Foto Utentealex90 » 2 gen 2014, 11:43

OK grazie mille, ottima idea la lampadina per limitare la corrente, va prima del raddrizzatore o dopo, in serie ad R2?
Per la resistenza R2 un valore di 2,2 ohm non sarà troppo basso? Potrebbe fare scorrere una corrente eccessiva se in uscita abbiamo 200-300 volt secondo me è come un cortocircuito mettere in serie una resistenza da 2 ohm. Dove sbaglio?

Il condensatore che mi hai linkato da 3300uF 500V è un modello con qualche caratteristica tecnica speciale o puo essere sostituito con un parallelo di tanti elettrolitici più piccoli tipo 10 condensatori 330uF 450V. 216,87 euro mi sembra un tantino esagerato. Abbiamo superato di 16 euro e 87 centesimi il prezzo dell'inverter solo per sapere se funziona o no :)
Avatar utente
Foto Utentealex90
55 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 60
Iscritto il: 14 giu 2013, 0:09

0
voti

[15] Re: Provare inverter FV senza pannelli

Messaggioda Foto Utentealex90 » 2 gen 2014, 11:47

esisnc ha scritto:Come ha giustamente dettoFoto UtenteGiovepluvio se non lo connetti alla rete l'inverter non parte.
Per provarlo in modo corretto bisogna avere un alimentatore stabilizzato con limitatore di corrente con caratteristica di uscita V-I rettangolare che è poi simile a quella che forniscono i pannelli fotovoltaici.


C'è modo di creare una caratteristica di uscita V-I rettangolare con semplici componenti elettrici? Con lo schema in allegato suggerito da Giovepluvio ma fatto da me che forma ha la caratteristica? Puo andare bene lo stesso?
Avatar utente
Foto Utentealex90
55 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 60
Iscritto il: 14 giu 2013, 0:09

0
voti

[16] Re: Provare inverter FV senza pannelli

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 gen 2014, 11:48

alex90 ha scritto:OK grazie mille, ottima idea la lampadina per limitare la corrente, va prima del raddrizzatore o dopo, in serie ad R2?


La metterei dopo, in serie ad R2.

Per la resistenza R2 un valore di 2,2 ohm non sarà troppo basso? Potrebbe fare scorrere una corrente eccessiva se in uscita abbiamo 200-300 volt secondo me è come un cortocircuito mettere in serie una resistenza da 2 ohm. Dove sbaglio?


R2 non ha funzione di limitazione della corrente assorbita. Serve a simulare l'impedenza del generatore fotovoltaico. La limitazione della corrente la fa l'inverter.

Il condensatore che mi hai linkato da 3300uF 500V è un modello con qualche caratteristica tecnica speciale o puo essere sostituito con un parallelo di tanti elettrolitici più piccoli tipo 10 condensatori 330uF 450V. 216,87 euro mi sembra un tantino esagerato. Abbiamo superato di 16 euro e 87 centesimi il prezzo dell'inverter solo per sapere se funziona o no :)


Ovviamente sì. Era solo per darti indicazione, approssimativa, del valore da utilizzare. Come realizzarlo sta a te. ;-)


In ultimo comunque ti ricordo che quell'inverter non potrai mai usarlo (se non in maniera "abusiva"). O_/
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[17] Re: Provare inverter FV senza pannelli

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 gen 2014, 11:51

alex90 ha scritto:C'è modo di creare una caratteristica di uscita V-I rettangolare con semplici componenti elettrici? Con lo schema in allegato suggerito da Giovepluvio ma fatto da me che forma ha la caratteristica? Puo andare bene lo stesso?



Non si può fare con componenti passivi "semplici".
In ogni caso, per le tue necessità, simulare una caratteristica semirettanolare come quella dei pannelli non è necessario.
Per i tuoi test ha più senso considerare la caratteristica P-V che quella I-V. E' sulla prima che devi ragionare per i dimensionamenti. Alla gestione della corrente penserà l'inverter.
In fin dei conti non devi effettuare un test di funzionalità degli algoritmi di MPPT ma un semplice test di funzionamento.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[18] Re: Provare inverter FV senza pannelli

Messaggioda Foto Utentealex90 » 2 gen 2014, 11:58

Si si infatti a me interessa solo una prova "quantitativa" se l'apparecchio è funzionante o è un mattone :D e questo fa perfettamente allo scopo.
E' un vero peccato buttarlo se funziona. Purtoppo farlo funzionare sconnesso dalla rete non è possibile e connetterlo mi pare di aver capito che una volta lo era e adesso per un cambio di normativa non lo è piu. Ma si applica anche se si consuma tutta l'energia che l'inverter produce? In pratica se l'inverter immette solo nell'impianto di casa senza sconfinare nella rete enel è comunque proibito?
Avatar utente
Foto Utentealex90
55 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 60
Iscritto il: 14 giu 2013, 0:09

0
voti

[19] Re: Provare inverter FV senza pannelli

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 gen 2014, 12:02

Per essere "in regola" e rispettare la CEI 0-21 dovresti, più che ragionare su dove va a finire l'energia prodotta, limitare la potenza di generazione entro 1 kW. In quel caso l'impianto non sarebbe soggetto alle prescrizioni per gli utenti attivi.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[20] Re: Provare inverter FV senza pannelli

Messaggioda Foto Utentealex90 » 2 gen 2014, 12:07

Ah si? ..ma questo è fattibile facilmente, basta mantenersi sotto 1kWp con i pannelli installati. Quindi è utilizzabile l'inverter!
Avatar utente
Foto Utentealex90
55 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 60
Iscritto il: 14 giu 2013, 0:09

PrecedenteProssimo

Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea