Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Commutazione fornitore energia - generatore

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Commutazione fornitore energia - generatore

Messaggioda Foto Utenteangus » 9 gen 2014, 11:58

Si, il concetto teorico mi è chiaro... ma nella pratica state dicendo che un piccolo generatore portatile, di quelli che hanno solo una presa come uscita (che lavora per separazione elettrica), senza volerlo/poterlo modificare, non può essere usato per alimentare temporaneamente un impianto elettrico? :roll:
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4170
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

1
voti

[22] Re: Commutazione fornitore energia - generatore

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 gen 2014, 12:01

Io non ho detto questo! Puoi usarlo sia per separazione elettrica che per uso ordinario.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[23] Re: Commutazione fornitore energia - generatore

Messaggioda Foto Utenteangus » 9 gen 2014, 12:25

Ok, ma quindi se, attraverso la sua presa, lo collego alla terra dell'impianto è corretto? e che sistema realizzo?
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4170
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

1
voti

[24] Re: Commutazione fornitore energia - generatore

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 gen 2014, 13:09

angus ha scritto:Ok, ma quindi se, attraverso la sua presa, lo collego alla terra dell'impianto è corretto? e che sistema realizzo?


Certo che è corretto. Il sistema in uscita dal GE dipende da come è cablato dal costruttore. Di default presumo siano tutti cablati IT per la "separazione elettrica" (centro stella se trifase o polo del circuito se monofase, sono fisicamente separati da PE) e si può lasciarlo così per impianti poco estesi, oppure collegare il centro stella o polo del GE al PE (sui morsetti dello stesso) e ottenere un sistema TN che è già protetto con il suo differenziale da 30 mA.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[25] Re: Commutazione fornitore energia - generatore

Messaggioda Foto Utenteangus » 9 gen 2014, 13:21

Ok! Grazie Foto UtenteMike :ok:
Mi resta però un dubbio.
Le caldaie che per funzionare richiedono venga rispettato il collegamento di Fase e Neutro, funzioneranno quando alimentate dal generatore?
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4170
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

1
voti

[26] Re: Commutazione fornitore energia - generatore

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 gen 2014, 14:04

Quella è una bella incognita. Direi comunque di si se PRIMA il tutto viene collaudato e quindi si verifica il funzionamento con il GE collegato. Utilizzando le prese CEE che sono di fatto polarizzate poi quando lo si ricollega non si dovrebbero avere sorprese. Se si cambia il GE ovviamente bisogna riverificare il tutto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[27] Re: Commutazione fornitore energia - generatore

Messaggioda Foto Utentepibo » 10 ott 2014, 10:56

Buongiorno a tutti, e grazie per i preziosi contributi.
In definitiva non conoscendo il Ge che verrà utilizzato, e appurato che il disp di manovra sarà un normalissimo commutatore manuale 102 con il PE della spina collegato nell'imp. di terra esistente in via cautelare consigliate di installare un interruttore MT a monte del commutatore?
Avatar utente
Foto Utentepibo
60 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 53
Iscritto il: 10 apr 2014, 11:14

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti