Volevo chiarirmi un dubbio, puramente teorico ma riscontrabile in realtà… e mi scuso se tale quesito presenterà tratti banali o di poco senso o esagerati
…Premessa:
- fornitura trifase che alimenta utenze solo monofase, sistema TT;
- il centralino ha come generale un magnetotermico 4P e 3 magnetotermici-differenziali 1P+N per tre diverse linee monofase;
Allego uno schemino per rendere più chiaro il mio quesito
Caso 1 - si ipotizza una Rt alta, altissima…
1) Un contemporaneo guasto delle fasi L2 ed L3 che farebbero assumere il loro potenziale alle rispettive masse (massa 2 distr. Caffè - massa 3 distr. Bibite), provocherebbe un cortocircuito fase-fase?
2) Dovrebbe intervenire la parte magnetica o a limite termica?
Caso 2 - si ipotizza una Rt bassa, bassissima
1) Il contemporaneo guasto delle fasi L2 ed L3 questa volta cosa provocherebbe?
2) Se nessuno dei due differenziali dovesse intervenire e la persona tocca contemporaneamente le due masse sarebbe sottoposta alla tensione concatenata?
Comunque la norma permette installazioni di questo tipo, dove le masse di due utilizzatori monofase, alimentati da fasi diverse, possono venire in contatto simultaneo? O sarebbe meglio evitare tutto ciò?
Vi ringrazio anticipatamente

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)