Calcola la sezione dei conduttori di una linea trifase che deve alimentare un impianto a 260 V che assorbe P=30 kW con cos (fi) = 0.8 a 300 metri, con una perdita del 6% della potenza in arrivo.
la potenza utile è 28200W
dalla formula P = 1.73 V I 0.8 ho calcolato la I = 78.3 A
R = V/I = ro L/A
da qui ricavo
A = ro L I/V = 0.15 mm2
con ro del rame = 0.0171
RISULTATO A= 124.8 mm2
cosa ho sbagliato? grazie
calcolo sezione linea trifase
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Ciao
ultrek.
Per evitare fraintendimenti, ti consiglio di usare LATEX per scrivere le formule matamatiche, al seguente link trovi una piccola guida all' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
Leggi le regole del forum.
Per evitare fraintendimenti, ti consiglio di usare LATEX per scrivere le formule matamatiche, al seguente link trovi una piccola guida all' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
Leggi le regole del forum.
1
voti
ah scusami

I = 78.3 A

con
da qui ricavo
mentre il risultato è 124.8
c'è qualcuno che riesce ad aiutarmi?

I = 78.3 A

con

da qui ricavo

mentre il risultato è 124.8
c'è qualcuno che riesce ad aiutarmi?
0
voti
Calcola la sezione dei conduttori di una linea trifase che deve alimentare un impianto a 260 V che assorbe P=30 kW con cos (fi) = 0.8 a 300 metri, con una perdita del 6% della potenza in arrivo.
Il calcolo della sezione teorica si può impostare in funzione della perdita di potenza ammissibile, che deve essere inferiore al valore del 6%:
Essendo P = 30 kW la potenza erogata dalla linea.La corrente assorbita dal carico è data da:
Si ricava l’espressione e il valore della sezione teorica minima:
![\[S=\frac{3.\varrho .L.I^2}{\Delta p}=\frac{3.0,0171.300.83,27^2}{1,8.10^3}=60mm^2\] \[S=\frac{3.\varrho .L.I^2}{\Delta p}=\frac{3.0,0171.300.83,27^2}{1,8.10^3}=60mm^2\]](/forum/latexrender/pictures/ba5c08c63db4c82d87332d6cdb77cc29.png)
Ora verifica il risultato per una c.d.t del 4% e vedi se tornano i calcoli.
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
grazie mille per la risposta
perché devo verificare a quella c.d.t??
il risultato comunque non è giusto
perché devo verificare a quella c.d.t??
il risultato comunque non è giusto
0
voti
Il risultato comunque non è giusto
Hai ragione mi è sfuggito qualcosa, comunque la sezione è 120mm^2.
Mi puoi postare il tuo procedimento, chiaramente?
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
l'ho scritto sopra ed è sicuramente sbagliato.
Come hai fatto a far uscire 120?
Come hai fatto a far uscire 120?
0
voti
Se leggi il seguente link troverai un valido aiuto. http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... rso&id=102
A presto.
A presto.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
0
voti
grazie ma già l'avevo letto. Mi serve a poco perché non ho il valore della caduta di tensione e poi non posso ricavarmi la sezione da una tabella ma devo proprio calcolarla con una formula.
Ho provato a calcolarmi la c.d.t partendo dalla potenza persa però alla fine ottengo una sezione per nulla vicina al risultato
Ho provato a calcolarmi la c.d.t partendo dalla potenza persa però alla fine ottengo una sezione per nulla vicina al risultato
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 21 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)