Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Collegamento equipotenziale

Messaggioda Foto Utentemarinogiannini » 6 gen 2014, 19:43

Almeno quelli all'interno dei locali da bagno non si usano più le canne metalliche zincate.
Avatar utente
Foto Utentemarinogiannini
40 5
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 26 dic 2012, 23:23

0
voti

[12] Re: Collegamento equipotenziale

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 17 gen 2014, 21:59

ciao a tutti.. intervenendo sull'esistente, se non si vede nessun collegamento esternamente ma c'è continuità col conduttore di terra e tutte le masse del bagno, si può considerare corretto? Grazie!
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

0
voti

[13] Re: Collegamento equipotenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 gen 2014, 22:05

Che prova di continuita` hai eseguito? Quella con iniezione di corrente a 200 mA?
I collegamenti EQS sulle tubazioni metalliche in ingresso ai bagni, potrebbero anche essere conglobati nel massetto, quindi non a vista.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[14] Re: Collegamento equipotenziale

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 17 gen 2014, 22:08

si, quella.
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

0
voti

[15] Re: Collegamento equipotenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 gen 2014, 22:11

L'impianto idrico sanitario e` realizzato a collettori? Se cosi fosse, non c' e` nessun EQS a vista su di essi?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[16] Re: Collegamento equipotenziale

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 17 gen 2014, 22:17

i collettori sono in centrale termica un po distante.10 metri. lì ci sono i collegamenti a terra. il discorso è che non ho Eqs (visibile) nei pressi del locale. se non fatto coi 200mA non vale vero?
GRAZIE
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

0
voti

[17] Re: Collegamento equipotenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 gen 2014, 22:22

Se gli EQS sono sui collettori in partenza, e` normale che la prova vada a buon fine. Ed e` altrettanto ipotizzabile che siano gli unici collegamenti (fatti a monte di tutto).
Per la norma e` condizione sufficiente di sicurezza il collegamento EQS delle sole tubazioni in ingresso ai bagni/docce.
Nel tuo caso direi che non ci sono particolari problemi.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[18] Re: Collegamento equipotenziale

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 17 gen 2014, 22:27

si, siamo d'accordo.. quello che mi mette il dubbio è che , non ricordo precisamente, si parla di ripetere eqs IN PROSSIMITÀ dei locali con bagni o docce.
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

0
voti

[19] Re: Collegamento equipotenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 gen 2014, 22:33

Di ripetere l' EQP (proprio perche` principale, e` normalmente posto in ingresso delle tubazioni all'edificio) all'ingresso di luoghi a maggior rischio quali bagni e docce.
Tuttavia tradizione vuole che l' EQS (quindi supplementare) venga fatto sul collettore che poi magari e` ad un tiro si schioppo dal bagno.
In pratica se fai l' EQS in ingresso ai bagni non hai necessita` di ripeterlo sul collettore.

Ma guai ad averere collegaementi EQS nascosti! Siamo il paese in cui il giallo/verde va mostrato come un trofeo di guerra, come la popo` dei bambini quando imparano a farla nel vasino :mrgreen:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[20] Re: Collegamento equipotenziale

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 17 gen 2014, 22:43

Grazie! io però per non fare opere murarie in un impianto esistente, ho fatto il contrario.. messa a terra nel collettore, non proprio vicino al bagno doccia.
ma se uno toccava massa fin che facevo prova a 200mA non succedeva niente? vero? pochi volt?

SCUSA SE HO APPROFITTATO!
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31