Collegamento equipotenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Almeno quelli all'interno dei locali da bagno non si usano più le canne metalliche zincate.
-

marinogiannini
40 5 - Messaggi: 21
- Iscritto il: 26 dic 2012, 23:23
0
voti
ciao a tutti.. intervenendo sull'esistente, se non si vede nessun collegamento esternamente ma c'è continuità col conduttore di terra e tutte le masse del bagno, si può considerare corretto? Grazie!
-

perindsako
50 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 202
- Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31
0
voti
Che prova di continuita` hai eseguito? Quella con iniezione di corrente a 200 mA?
I collegamenti EQS sulle tubazioni metalliche in ingresso ai bagni, potrebbero anche essere conglobati nel massetto, quindi non a vista.
I collegamenti EQS sulle tubazioni metalliche in ingresso ai bagni, potrebbero anche essere conglobati nel massetto, quindi non a vista.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
L'impianto idrico sanitario e` realizzato a collettori? Se cosi fosse, non c' e` nessun EQS a vista su di essi?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
i collettori sono in centrale termica un po distante.10 metri. lì ci sono i collegamenti a terra. il discorso è che non ho Eqs (visibile) nei pressi del locale. se non fatto coi 200mA non vale vero?
GRAZIE
GRAZIE
-

perindsako
50 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 202
- Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31
0
voti
Se gli EQS sono sui collettori in partenza, e` normale che la prova vada a buon fine. Ed e` altrettanto ipotizzabile che siano gli unici collegamenti (fatti a monte di tutto).
Per la norma e` condizione sufficiente di sicurezza il collegamento EQS delle sole tubazioni in ingresso ai bagni/docce.
Nel tuo caso direi che non ci sono particolari problemi.
Per la norma e` condizione sufficiente di sicurezza il collegamento EQS delle sole tubazioni in ingresso ai bagni/docce.
Nel tuo caso direi che non ci sono particolari problemi.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
si, siamo d'accordo.. quello che mi mette il dubbio è che , non ricordo precisamente, si parla di ripetere eqs IN PROSSIMITÀ dei locali con bagni o docce.
-

perindsako
50 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 202
- Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31
0
voti
Di ripetere l' EQP (proprio perche` principale, e` normalmente posto in ingresso delle tubazioni all'edificio) all'ingresso di luoghi a maggior rischio quali bagni e docce.
Tuttavia tradizione vuole che l' EQS (quindi supplementare) venga fatto sul collettore che poi magari e` ad un tiro si schioppo dal bagno.
In pratica se fai l' EQS in ingresso ai bagni non hai necessita` di ripeterlo sul collettore.
Ma guai ad averere collegaementi EQS nascosti! Siamo il paese in cui il giallo/verde va mostrato come un trofeo di guerra, come la popo` dei bambini quando imparano a farla nel vasino
Tuttavia tradizione vuole che l' EQS (quindi supplementare) venga fatto sul collettore che poi magari e` ad un tiro si schioppo dal bagno.
In pratica se fai l' EQS in ingresso ai bagni non hai necessita` di ripeterlo sul collettore.
Ma guai ad averere collegaementi EQS nascosti! Siamo il paese in cui il giallo/verde va mostrato come un trofeo di guerra, come la popo` dei bambini quando imparano a farla nel vasino
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Grazie! io però per non fare opere murarie in un impianto esistente, ho fatto il contrario.. messa a terra nel collettore, non proprio vicino al bagno doccia.
ma se uno toccava massa fin che facevo prova a 200mA non succedeva niente? vero? pochi volt?
SCUSA SE HO APPROFITTATO!
ma se uno toccava massa fin che facevo prova a 200mA non succedeva niente? vero? pochi volt?
SCUSA SE HO APPROFITTATO!
-

perindsako
50 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 202
- Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)