[1] Avviamento diretto motore 400/690V

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 18 gen 2014, 18:28

SDalve a tutti,
vorrei sapere se è possibile fare l'avviamento diretto con un motore trifase da 4CV con tensione 400/690?
E devo collegarlo a triangolo per avere la massima coppia?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

1
voti

[2] Re: Avviamento diretto motore 400/690V

Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 gen 2014, 18:34

Ho avviato in maniera diretta numerosi motori di quella potenza con avvolgimenti 400/690 V, non vedo il problema.
Marcosilve95 ha scritto:devo collegarlo a triangolo per avere la massima coppia?

Devi collegarlo a triangolo poiche` la tua tensione disponibile e` una trifase 400 V.
Se avessi una concatenata pari a 690 V, collegheresti il motore a stella.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Avviamento diretto motore 400/690V

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 18 gen 2014, 18:36

Se non sbaglio allora collegandolo a triangolo si ha un terzo della coppia, vero?
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

1
voti

[4] Re: Avviamento diretto motore 400/690V

Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 gen 2014, 18:38

No. Il motore risulta alimentato ai valori nominali di targa ed eroghera` la coppia nominale prevista.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: Avviamento diretto motore 400/690V

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 18 gen 2014, 18:44

Opsss... volevo dire a stella
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

1
voti

[6] Re: Avviamento diretto motore 400/690V

Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 gen 2014, 18:48

Se lo colleghi a stella (con alimentazione da rete a 400 V) avrai gli avvolgimenti sottoalimentati, la coppia ridotta a circa 1/3 la nominale e anomalie e malfunzionamenti vari dipendenti principalmente dalla natura e dall'inerzia del carico.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[7] Re: Avviamento diretto motore 400/690V

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 18 gen 2014, 22:10

Grazie mille per le risposte :D