[11] Re: Anello di guasto

Messaggioda Foto Utenteelettro » 20 gen 2014, 9:48

Quoto Mike - vado a memoria ...... ove l'impedenza di guasto calcolata non assicura l'intervento delle protezioni si adotta il dispositivo differenziale come se fosse un TT, in genere nella parti terminali dell'impianto.

Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 12:18
Località: Treviso (TV)
0
voti

[12] Re: Anello di guasto

Messaggioda Foto Utenterosino » 20 gen 2014, 9:55

I verificatori (d.p.r. 462) infatti, nei sistemi TN, in presenza di differenziale, testano solo il corretto funzionamento del dispositivo.
Se questo non è presente misurano invece l'impedenza dell'anello di guasto.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta

Avatar utente
Foto Utentegengo
0 3
Messaggi: 11
Iscritto il: 13 gen 2014, 14:34
0
voti

[13] Re: Anello di guasto

Messaggioda Foto Utentegengo » 20 gen 2014, 10:31

OK. Grazie

Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 182
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
0
voti

[14] Re: Anello di guasto

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 22 gen 2014, 0:28

Per quello che ho visto i verificatori nel rapportino fanno misto mare: misurano sia l'anello di guasto che il funzionamento del differenziale ...presumo perché non conoscono la scelta adottata per proteggere dai contatti indiretti