Dichiarazione di rispondenza (DIRI) idraulica
Moderatori:
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Per effettuare una DIRI di un impianto elettrico, si deve ispezionare l'impianto... quindi si aprono le scatole di derivazione, si controllano i cavi, si controlla l'impianto di terra, si controlla il quadro elettrico e tutto il necessario, ma per fare una DIRI dell'impianto idrico/sanitario oppure termico tutto ciò non è possibile, a meno si spaccare tutto! Ed allora, cosa si può fare?
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
-

giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert

- Messaggi: 895
- Iscritto il: 19 giu 2006, 16:38
- Località: Roma
1
voti
Si può far riferimento alle specifiche norme.
Solo a titolo di esempio:
Per gli impianti di alimentazione e distribuzione dell'acqua calda e fredda:
UNI 9182: "Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione", che prevede, oltre alle verifiche in corso d'opera una serie di verifiche da effettuare a impianto ultimato e funzionante.
Per gli impianti di riscaldamento ad acqua calda:
UNI 5364: "Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell' offerta e per il collaudo."
Per gli impianti a gas:
UNI 10738: "Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio. Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza."
e così via ...
Solo a titolo di esempio:
Per gli impianti di alimentazione e distribuzione dell'acqua calda e fredda:
UNI 9182: "Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione", che prevede, oltre alle verifiche in corso d'opera una serie di verifiche da effettuare a impianto ultimato e funzionante.
Per gli impianti di riscaldamento ad acqua calda:
UNI 5364: "Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell' offerta e per il collaudo."
Per gli impianti a gas:
UNI 10738: "Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio. Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza."
e così via ...
0
voti
Grazie, cercherò di capire di cosa si tratta e se è fattibile.
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
-

giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert

- Messaggi: 895
- Iscritto il: 19 giu 2006, 16:38
- Località: Roma
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)