Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

TN-S o TT?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: TN-S o TT?

Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 gen 2014, 1:21

orsinibruno ha scritto:Comunque se il contatore è dell'Enel il sistema è senza alcun dubbio TT.

Ho il sospetto che di TT ci sara` solo il nome e l'esecuzione franca, ma propendo per immaginarlo come il piu` classico dei falsi TT con impianti di terra MT e BT solo formalmente distinti.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[12] Re: TN-S o TT?

Messaggioda Foto UtenteAgatino » 23 gen 2014, 9:50

Salve.

Scusatemi se mi intrometto nella discussione ma è da tempo che volevo chiedere questa cosa e ne approfitto ora.
Su vari thread e anche su questo si parla di sistemi TT, TN, TN-S. Volevo cercare di capire bene le differenze tra questi tipi di sistemi. Se c'è qualcuno di buona volontà che ha un po di tempo potrebbe indicarmi con qualche esempio le diverse tipologie?

Ringrazio anticipatamente.
Avatar utente
Foto UtenteAgatino
109 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 167
Iscritto il: 26 mar 2010, 10:36

0
voti

[13] Re: TN-S o TT?

Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 gen 2014, 10:07

Ciao Foto UtenteAgatino,
vado un po` di fretta.

Quelle sigle identificano il tipo di sistema elettrico adottato, in particolar modo esse chiariscono il collegamento del neutro (prima lettera della sigla) quale centro stella sul secondario del trasformatore di cabina MT/BT, e quello delle masse (seconda lettera della sigla) dell'utenza servita.

TT > Neutro messo a terra (di cabina MT/BT) - Masse collegate ad una terra locale (utente)

TN > Neutro messo a terra (di cabina MT/BT) - Masse collegate al Neutro del sistema attraverso un conduttore separato (PE) ma derivato sempre dal centro stella [sistema TN-S], oppure attraverso conduttore comune (PEN) [sistema TN-C]

IT > Neutro isolato da terra - Masse collegate ad una terra locale

Sono strasicuro, che usando la funzione cerca del forum, con le giuste parole chiave (sistema elettrico, sistemi TT, sistemi TN, etc..) troverai spiegazioni piu` che dettagliate.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[14] Re: TN-S o TT?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 23 gen 2014, 16:01

Candy ha scritto:A testimonianza dei pasticci che ci sono in giro per il mondo: anni fa in un capannone progettai il locale trasformatori per la fornitura M.T. Realizzarono parte degli impianti e, a metà dell'opera ENEL se ne venne fuori che, siccome occorreva a loro in zona un potenziamento, si sarebbero sobbarcati taluni costi, fornendo energia in B.T., e posando il loro trafo nella cabina del cliente, che poi si presero poi in servitù.
Ora c'è una fornitura in B.T. con impianto TN-S.


Ma in virtù della norma CEI 64-8/3 che riporta al punto:
312.2 Modi di collegamento a terra
Quando l’impianto è alimentato direttamente da una rete di distribuzione pubblica
a bassa tensione, il sistema utilizzato in Italia è il sistema TT
.
non sarebbe NON A NORMA?
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[15] Re: TN-S o TT?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 23 gen 2014, 16:02

rosino ha scritto:Altro esempio calzante potrebbe essere quello del locale contatori in un centro commerciale dove molto spesso a fianco vi è la cabina enel e tutto è collegato alla stessa terra.


Ma in virtù della norma CEI 64-8/3 che riporta al punto:
312.2 Modi di collegamento a terra
Quando l’impianto è alimentato direttamente da una rete di distribuzione pubblica
a bassa tensione, il sistema utilizzato in Italia è il sistema TT
.
non sarebbe NON A NORMA?
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

2
voti

[16] Re: TN-S o TT?

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 gen 2014, 17:43

Il distributore di energia NON segue le norme CEI.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[17] Re: TN-S o TT?

Messaggioda Foto Utenterosino » 23 gen 2014, 17:45

Per la norma è un TT per la pratica è un TN-S
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[18] Re: TN-S o TT?

Messaggioda Foto Utentemk66 » 23 gen 2014, 18:10

rosino ha scritto:Altro esempio calzante potrebbe essere quello del locale contatori in un centro commerciale dove molto spesso a fianco vi è la cabina enel e tutto è collegato alla stessa terra.

Stai parlando di piccoli discount inseriti al piano terra di qualche condominio?
E' l'unico caso che mi viene in mente in cui ho visto personalmente questa situazione "ibrida" tra TT e TN-S, a parte una scuola elementare nelle medesime condizioni "border line" (per la scuola del quartiere, all'epoca era pure una fortuna, in quanto almeno aveva un impianto di terra, grazie alla cabina elettrica "di quartiere")

I centri commerciali "grandi" che ho visto io, normalmente hanno fornitura in MT e cabina propria, quindi assolutamente TN-S
Avatar utente
Foto Utentemk66
555 4 8
Expert
Expert
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 13 ago 2007, 19:32

0
voti

[19] Re: TN-S o TT?

Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 gen 2014, 18:16

Se hai il trasformatore piantato all'interno del tuo capannone, che era stato fatto con i plinti interconnessi, stessi ferri di fondazione, stesse reti elettrosaldate nel pavimento, ha da spiegarmi il CEI come un naturale TN-S sia passabile per TT.
Semmai la norma dice che normalmente in fornitura B.T. si deve prevedere il sistema come TT e considerarlo tale in altri caso... Mah!
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

1
voti

[20] Re: TN-S o TT?

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 gen 2014, 18:19

E' sempre un TT perché ENEL NON distribuisce mai il PE.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti