Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 24 gen 2014, 22:12

Salve a tutti sto realizzando un impianto elettrico in un panificio con le seguenti caratteristiche :
tensione - 380 v
potenza max totale 70 kW
distanza tra il quadro e il contatore enel 100mt
cavo da utilizzare butilico interrato
che sezione deve avere il cavo per tale potenza ?
e che interruttore devo installare dentro la nicchia del contatore ?
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

0
voti

[2] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 gen 2014, 22:16

Il progettista non lo ha dimensionato? Prima di tutto devi chiamare in causa lui, affinché lo dimensioni anche in funzione delle condizioni di posa.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 24 gen 2014, 22:20

certo lui sostiene che sono sufficienti le corde di 50 mmq che a mio parere sono esagerate un 35 mmq sono piu che sufficienti il carrico a pieno regime di tutto il locale e 70kw questi assorbimenti sono specificati nelle targhette delle macchine
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

0
voti

[4] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 24 gen 2014, 22:22

Anche se il progettista sarei io rispondi utilizzando anche la testa, quando scrivi qualcosa con persone che non conosci
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

0
voti

[5] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 24 gen 2014, 22:27

SEI UN MISCHINO MI FAI PENA
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

2
voti

[6] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 24 gen 2014, 22:49

A spanne 70mm con Ib= 112A con CDt= <2
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

1
voti

[7] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto Utenterosino » 24 gen 2014, 23:08

Quando le dorsali iniziano a diventare importanti come lunghezza il problema non è la portata del cavo ma la caduta di tensione.
Quella che a te sembra una sezione esagerata per me potrebbe anche essere piccola.
Tutto dipende da quanta c.d.t. voglio nella dorsale.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

2
voti

[8] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 gen 2014, 23:40

angelosammarco ha scritto:lui sostiene che sono sufficienti le corde di 50 mmq che a mio parere sono esagerate un 35 mmq sono piu che sufficienti

Io sostengo che 43,47 mm² sia la sezione corretta! Ipotizzando un cos fi di 0,87739 il giusto compromesso tra costo del cavo, portata in corrente e caduta di tensione. Forse solo ti sara` chiesto un extra costo per la trefolatura su misura del cavo in questione.

Abbi pazienza, ma senza dare indicazioni come ad esempio la presenza di un quadro di rifasamento a monte dell'impianto utente, o quanto meno del cos fi stimato/ipotizzato, siamo tutti abilitati a sparala grossa, non credi?
Inoltre, con 35 mm² e cos fi rifasato a 0,9 hai comunque poco margine per eventuali futuri allacci, circa 12 A per arrivare alla portata massima del cavo, direi che il progettista si e` ben cautelato a suggerirti il 50 mm².
Andare oltre, sarebbe stato un eccesso senza ritorno, ma mancando la sezione commerciale che ti avevo suggerito :mrgreen: direi che il progettista ha fatto bene i suoi conti.

Poi... fai tu.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 25 gen 2014, 9:51

Allora in poche parole n.3 corde da 50 mmq e n.1 corda da 25 mmq ( neutro ) questa e la linea giusta ?
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

1
voti

[10] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto Utenteferri » 25 gen 2014, 10:15

Dopo le risposte precedenti, penso che concordare la cosa con il tecnico progettista non sarebbe male, dato che da installatore nella DDC dichiari "rispettato il progetto".
Non sapendo tutto quanto fa parte dell'impianto tutto quello che viene scritto sul forum potrebbe valere poco assai. Se il tuo tecnico ha parlato con il cliente, e fra due anni aumenta la fornitura del 50% magari pretende il neutro con sezione pari fase, in futuro farà infilare solo 3 corde di fase.
E se il carico presenta armoniche in misura del 70% e dal mio PC non riesco a prevedere (sono bastarde, ste armoniche)
E se..
E se..
Segui il tecnico che progetta l'impianto. Non ti fidi? Cambiare tecnico..

ps. ultima affermazione è "ambivalente"

cordialità
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41