Messaggioda Foto UtenteIho » 9 gen 2014, 0:22

Tra i vari coefficienti che vengono considerati per il declassamento della portata di un cavo c'è quello che fa riferimento al numero di circuiti e alla loro disposizione.

innanzitutto vorrei sapere se, la diminuzione della portata è causata dal conflitto reciproco dei campi magnetici prodotti dai circuiti tra di loro o semplicemente dal calore scambiato tra essi.

Infine non mi è chiaro come si identificano i circuiti:
ad esempio, due cavi bipolari, uno vicino all'altro in cui vengono fatte passare, in uno le fasi R ed S e nell'altro (sempre bipolare) la fase T e il Neutro, costituiscono complessivamente due circuiti o un solo circuito?
Avatar utente
Foto UtenteIho
221 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 643
Iscritto il: 8 ott 2008, 11:15
Località: Pulsano

2
voti

[2] Re: Domanda sul coefficiente per la stima della portata

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 gen 2014, 10:42

Iho ha scritto:innanzitutto vorrei sapere se, la diminuzione della portata è causata dal conflitto reciproco dei campi magnetici prodotti dai circuiti tra di loro o semplicemente dal calore scambiato tra essi.


Calore.

Iho ha scritto:Infine non mi è chiaro come si identificano i circuiti:
ad esempio, due cavi bipolari, uno vicino all'altro in cui vengono fatte passare, in uno le fasi R ed S e nell'altro (sempre bipolare) la fase T e il Neutro, costituiscono complessivamente due circuiti o un solo circuito?


Circuito unico se va a utilizzatore o linea dorsale, viceversa se alimenta carichi diversi sono due circuiti distinti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Domanda sul coefficiente per la stima della portata

Messaggioda Foto UtenteIho » 9 gen 2014, 12:40

preciso e gentile come sempre, grazie mille.
Avatar utente
Foto UtenteIho
221 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 643
Iscritto il: 8 ott 2008, 11:15
Località: Pulsano

0
voti

[4] Re: Domanda sul coefficiente per la stima della portata

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 26 gen 2014, 16:53

Vi pongo una domanda che ho inserito erroneamente in un altro post:

Se si dimensiona la portata dei cavi con la norma 35024-1 (bt), bisognerebbe prendere il fattore K2 (per la posa) e k1 per la temperatura.

Se si istallano i conduttori su supporti 12 orizontali (ponendo una terna su ciascun supporto), disponendo i supporti su 4 piani e su ciascun piano affiancando 3 supporti, come deve essere assunto il fattore K2?

Si deve assumere k2 dalla tabella (della cei 35024-1), assumendo
"Numero circuiti trifase" = 1
"Numero passerelle" sempre uguale al numero massimo riportato, cioè 3 (anche se i supporti sono 12)?

Grazie a tutti
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

0
voti

[5] Re: Domanda sul coefficiente per la stima della portata

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 28 gen 2014, 8:54

Mike, ripongo la domanda in altri termini.

in un sistema di alimentazione trifase, i valori del coefficiente k2 (della 35024-1), si applicano per i cavi su ogni supporto?

perché è indicato un numero di supporti massimo, pari a 3, non capisco se si hanno più supporti quqle valore deve essere considerato per k2.

Grazie.
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51