[1] Progetto esecutivo-QE

Messaggioda Foto Utentedocemmet » 27 gen 2014, 10:38

Ciao.
Nello schema elettrico di un quadro in un progetto esecutivo è obbligatorio indicare articolo e costruttore dei componenti (interruttori, fusibili, trasformatori, ecc...) o si possono indicare solo le caratteristiche?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentedocemmet
5 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 26 ago 2013, 20:45

0
voti

[2] Re: Progetto esecutivo-QE

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 27 gen 2014, 11:44

Bastano le caratteristiche, purché complete e ben dettagliate.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[3] Re: Progetto esecutivo-QE

Messaggioda Foto Utentesebago » 27 gen 2014, 14:16

Se poi si tratta di un lavoro pubblico, indicare il costruttore è (quasi) vietato...
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[4] Re: Progetto esecutivo-QE

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 27 gen 2014, 15:24

fa eccezione una costruzione elettrica particolare e, sostanzialmente, insostituibile.
Ad esempio dire PLC non è proprio come dire PLC marca xxx per una serie di ragioni
Analogamente per i dispositivi elettronici di un certo pregio, tipo inverter
Per l'elettromeccanica, invece, caratteristiche tecniche e via
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[5] Re: Progetto esecutivo-QE

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 27 gen 2014, 19:41

sebago ha scritto:Se poi si tratta di un lavoro pubblico, indicare il costruttore è (quasi) vietato...


Questo atteggiamento, sia da parte della PA, sia da parte del PROG.sta, non so perché, mi fa sempre i......e
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[6] Re: Progetto esecutivo-QE

Messaggioda Foto Utentesebago » 28 gen 2014, 18:26

Beh, Foto UtentePierluigi2002, nella disposizione normativa (il progettista spesso non c'entra, anzi il più delle volte sarebbe favorevole all'indicazione) prevista per lavori pubblici c'è una ratio legis: è quella di evitare che, a parità di condizioni e caratteristiche tecniche, un costruttore sia favorito rispetto ad un altro. Insomma, è un modo (peraltro facilmente aggirabile, ma cosa non lo è di questi tempi...) per cercare di garantire parità di trattamento.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[7] Re: Progetto esecutivo-QE

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 28 gen 2014, 18:42

sebago ha scritto:Beh, Foto UtentePierluigi2002, nella disposizione normativa (il progettista spesso non c'entra, anzi il più delle volte sarebbe favorevole all'indicazione) .


:ok: Nulla contro i progettisti, anzi ben vengano.

Volevo fare questa osservazione, il progettista redige il progetto del quadro elettrico, per una P.A. l'installatore esegue il lavoro, installando componenti dalle caratteristiche uguali al progetto, esempio IMD In = 20A Idn= 0,3A, marca X, ma il progettista il calcolo lo ha eseguito, sempre con IMD In=20A Idn= 0,3A ma con marca Y, potrebbero esserci dei probblemi, e se eventualmente ci fossero, l'installatore rilasciando la dico risponde Lui in prima persona di eventuali danni, che potrebbero sorgere.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[8] Re: Progetto esecutivo-QE

Messaggioda Foto Utentesebago » 28 gen 2014, 19:18

I componenti di un impianto, come gli interruttori magnetotermici differenziali che hai citato (ma non solo: analogo discorso può valere per i cavi, i comandi, ecc.) sono usualmente costruiti osservando le norme di prodotto. Quando un progettista li prevede nel suo progetto, se non deve e/o non vuole citare il costruttore ha in ogni caso l'obbligo di citarne le carateristiche tecniche che lo rendono univocamente identificabile come componente, a prescindere dalla marca X o Y. Se tale prodotto è:
a) correttamente costruito;
b) correttamente dimensionato;
c) correttamente installato;
d) correttamente utilizzato e manutenuto
NON PUO' DARE PROBLEMI.
Su tutto quanto sopra valgono anche le ottime considerazioni di Foto UtenteSerafino nel post [4].
Se poi "sorgono problemi" (ma bisognerebbe entrare nella casistica di questi "problemi"), si pongono varie situazioni, non facilmente determinabili a priori:
a) il progettista si ha padellato i calcoli (e allora sono .... suoi);
b) il progettista ha fatto correttamente i calcoli ma l'installatore ha sbagliato l'installazione;
c) progettista e installatore hanno fatto entrambi il loro dovere ma è l'utente che ne fa un uso scorretto;
d) il costruttore ha sgarrato il prodotto;
e)...
f)..
g).
Per ognuno di questi casi (e di tutti gli altri che la fantasia e l'esperienza di ciascuno può aggiungere) vale la regola generale, ovvero: ciascuno risponde del proprio operato.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)