Installazione SPD
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
2
voti
Sinceramente non capisco qual è il problema... l'SPD va installato correttamente, se installato male è un lavoro non a regola d'arte.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:se installato male è un lavoro non a regola d'arte.
E se non installato in modo prescritto dal costruttore l'installazione potrebbe addirittura risultare controproducente.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
Se installato bene ma con apparecchiatura da proteggere a 30 mt potrebbe comunque essere controproducente...
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
L'adozione delle prescrizioni inerenti gli Spd, è sancita in primis dal dedicato capitolo della CEI 64, e in subordine dalle prescrizioni dei costruttori.
L'unica novità di rilevo che posso enunciare risiede della adozione della barra EQPS entro il centralino, e le versioni di Spd tipo II a limitazione - per protezione fine di parti terminali di impianti, che negli impianti di piccole dimensioni non necessitano più di bobine di disaccoppiamento da inserire quando le tratte, erano riferite in linee sotto i 10 mentri.
Per il resto, i cablaggi degli Spd - come avevo già sottolineato, richiedono molta attenzione in fase di progetto ed esecuzione dei cablaggi entro centralino, soprattutto come posizione e tratte rettilinee dei conduttori da associare alla barra EQPS.
Per quello che vedo, probabilmente tra gli installatori vi è ancora qualche lacuna, mentre vedo molti moduli Spd tipo II per il residenziale, buttati nei centralini dove capita..con sufficienza.
La condizione di installazione scorretta determina il probabile non-intervento del modulo Spd, o una parziale limitazione che non è sufficiente a garantire la salvaguardia dell'impianto.
In quelle realizzazioni datate dove gli Spd sono stati aggiunti di recente, haimé se ne vedono di tutti i colori.
L'unica novità di rilevo che posso enunciare risiede della adozione della barra EQPS entro il centralino, e le versioni di Spd tipo II a limitazione - per protezione fine di parti terminali di impianti, che negli impianti di piccole dimensioni non necessitano più di bobine di disaccoppiamento da inserire quando le tratte, erano riferite in linee sotto i 10 mentri.
Per il resto, i cablaggi degli Spd - come avevo già sottolineato, richiedono molta attenzione in fase di progetto ed esecuzione dei cablaggi entro centralino, soprattutto come posizione e tratte rettilinee dei conduttori da associare alla barra EQPS.
Per quello che vedo, probabilmente tra gli installatori vi è ancora qualche lacuna, mentre vedo molti moduli Spd tipo II per il residenziale, buttati nei centralini dove capita..con sufficienza.
La condizione di installazione scorretta determina il probabile non-intervento del modulo Spd, o una parziale limitazione che non è sufficiente a garantire la salvaguardia dell'impianto.
In quelle realizzazioni datate dove gli Spd sono stati aggiunti di recente, haimé se ne vedono di tutti i colori.
0
voti
x rosino : su distanze di 30metri non si scappa occorre installarne almeno due altrimenti si rischia la mancata protezione.
comunque un appartamento lungo 30metri sarebbe grandicello .
x elettro: le bobine di disaccoppiamento servono quando all'inizio impianto (contatore) si installano i classe1
e al centralino i classe 2.
attualmente vengono prodotti quelli combinati che non richiedono dette bobine.
i classe 1 e i c ombinati sono molto rari da trovare in un impianto residenziale dato il loro costo elevatissimo.
l'utilita' dei classe 1 va poi valutata , se non necessari sarebbero una (costosa) spesa superflua.
il normatore conscio evidentemente di cio' ha proposto solo i classe 2 che hanno un costo ragionevole se rapportato ai benefici prodotti.
l'errore piu' grave che secondo me' viene commesso nella loro installazione e' quella di proteggerli con un magnetotermico.
la bobina dello sganciatore elettromagnetico limita fortemente la loro efficacia (su tale induttanza alla frequenza dell'impulso ceuranico la tensione potrebbe essere anche molto elevata)
molto meglio un fusibile posto sulla fase e una lampada di segnalazione.
comunque un appartamento lungo 30metri sarebbe grandicello .
x elettro: le bobine di disaccoppiamento servono quando all'inizio impianto (contatore) si installano i classe1
e al centralino i classe 2.
attualmente vengono prodotti quelli combinati che non richiedono dette bobine.
i classe 1 e i c ombinati sono molto rari da trovare in un impianto residenziale dato il loro costo elevatissimo.
l'utilita' dei classe 1 va poi valutata , se non necessari sarebbero una (costosa) spesa superflua.
il normatore conscio evidentemente di cio' ha proposto solo i classe 2 che hanno un costo ragionevole se rapportato ai benefici prodotti.
l'errore piu' grave che secondo me' viene commesso nella loro installazione e' quella di proteggerli con un magnetotermico.
la bobina dello sganciatore elettromagnetico limita fortemente la loro efficacia (su tale induttanza alla frequenza dell'impulso ceuranico la tensione potrebbe essere anche molto elevata)
molto meglio un fusibile posto sulla fase e una lampada di segnalazione.
0
voti
l'errore piu' grave che secondo me' viene commesso nella loro installazione e' quella di proteggerli con un magnetotermico.
la bobina dello sganciatore elettromagnetico limita fortemente la loro efficacia (su tale induttanza alla frequenza dell'impulso ceuranico la tensione potrebbe essere anche molto elevata)
molto meglio un fusibile posto sulla fase e una lampada di segnalazione.
Dato che questo effetto lo si può valutare solo con complesse prove di laboratorio conviene fare riferimento alle indicazioni del costruttore dell'SPD (poi è chiaro che i costruttori specialistici consiglieranno sempre il fusibile e mai un magnetotermico di un concorrente.... mentre i generalisti sono più aperti al magnetotermico).
A mio avviso, comunque, sono altri gli errori gravi. Tipicamente collegamenti a terra del tutto sbagliati.
3
voti
Il magnetotermico va bene almeno che il costruttore non lo vieti esplicitamente. Il classe 1 ha senso solo se la struttura ha un LPS e quindi c'è il rischio di fulminazione diretta.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
rosino ha scritto:Se installato bene ma con apparecchiatura da proteggere a 30 mt potrebbe comunque essere controproducente...
capisco non serva a niente ma controproducente mi sembra esagerato
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)