è l'angolo tra E ed E0. A me sembra comunque che la reattanza sincrona abbia un valore troppo piccolo.Generatore sincrono, quale eccitazione?
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Be', c'è la nota formula che hai nominato. Comunque, anche non conoscendola, hai il diagramma fasoriale con E (V/1,73),E0, I :
è l'angolo tra E ed E0. A me sembra comunque che la reattanza sincrona abbia un valore troppo piccolo.
è l'angolo tra E ed E0. A me sembra comunque che la reattanza sincrona abbia un valore troppo piccolo.0
voti
Nel calcolo del reattivo che dovrà assorbire il motore, devo considerarci soltanto la Pattiva assorbita dal carico oppure la somma di quest'ultima con la Pmeccanica assorbita dal carico meccanico?
Per il rifasamento totale dell'impianto, visto che il carico connesso nella sbarra BT ha un cosfi = 0,8, suppongo che per rifasare nella sbarra MT dovrò tener conto anche del cosfi del trasformatore?
Se è così, come devo considerare tale aspetto per calcolarmi il reattivo totale che dovrà assorbire il motore per portare la sbarra MT a cos =0,95?
Per il rifasamento totale dell'impianto, visto che il carico connesso nella sbarra BT ha un cosfi = 0,8, suppongo che per rifasare nella sbarra MT dovrò tener conto anche del cosfi del trasformatore?
Se è così, come devo considerare tale aspetto per calcolarmi il reattivo totale che dovrà assorbire il motore per portare la sbarra MT a cos =0,95?
0
voti
Si considera tutta la potenza attiva che flusce dalle sbarre MT, quindi quella del carico, quella del motore e quella persa dal trasformatore. Lo stesso vale per la potenza reattiva. Quest'ultima la conosci in quanto sai la totale potenza attiva ed il fattore di potenza che devi avere. Essa è la somma di tutte le potenze reattiva, e, tra questi addendi, c'è quella del motore come incognita
0
voti
Grazie mille ora questa parte l'ho capita. Questa sera mi rimetto a fare i calcoli se ho qualche altro dubbio riscrivo nel forum.
Giulio
Giulio
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)