Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Luce da esterno con sensore PIR, comandabile da interno

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Luce da esterno con sensore PIR, comandabile da interno

Messaggioda Foto Utenteplotino » 3 feb 2014, 15:13

Ciao a tutti
Vi spiego subito quale è la mia esigenza.
Ho il collegamento predisposto per comandare da interno (tramite deviatore) una lampada esterna. La fase di tale lampada è pure collegata al un relay pilotato dall'antifurto.
Quindi la lampada si accende se scatta l'antifurto o se la comando dall'interruttore
Ma non mi basta.
Vorrei infatti installare un lampada da esterno con sensore di movimento (PIR)
Alla fine tre casi in cui la lampada si accenderà :
- antifurto
- interruttore
- attivazione da sensore PIR

Come faccio ad aggiungere il terzo caso ai primi due già esistenti?

grazie per la collaborazione


plotino
Avatar utente
Foto Utenteplotino
20 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 65
Iscritto il: 16 dic 2009, 14:58

0
voti

[2] Re: Luce da esterno con sensore PIR, comandabile da interno

Messaggioda Foto UtenteZG84 » 3 feb 2014, 15:34

Il deviatore l'hai visto o l'hai dedotto?
Inoltre la logica di funzionamento che hai scritto è un po confusa ma penso dipenda dalla risposta alla domanda sopra...ancora meglio sarebbe uno schema dell'impianto attuale ma dubito che riuscirò mai a vederlo :mrgreen:

il collegamento dipende dalla logica di funzionamento
se è un e e e oppure un o o o <-- detta così fa ridere ma per chi sa ha capito cosa intendo :mrgreen:
Tradotto...un comando esclude l'altro o sono tutti in parallelo
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Avatar utente
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 908
Iscritto il: 11 nov 2013, 17:06

0
voti

[3] Re: Luce da esterno con sensore PIR, comandabile da interno

Messaggioda Foto Utenteplotino » 3 feb 2014, 17:41

grazie ZG84.
Il deviatore l'ho dedotto, infatti lo schema dovrebbe consentire un funzionamento
o o o (logica OR)
L'OR tra il relay e il deviatore dovrebbe essere già implementato, sulla fase che raggiunge l'esterno dove installare la lampada
il problema è come aggiungere un altro OR per il sensore PIR

saluti
Avatar utente
Foto Utenteplotino
20 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 65
Iscritto il: 16 dic 2009, 14:58

0
voti

[4] Re: Luce da esterno con sensore PIR, comandabile da interno

Messaggioda Foto UtenteZG84 » 3 feb 2014, 18:00

Al 99% non è un deviatore ma un interruttore come nel caso sotto
Se hai dubbi chiedi
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Avatar utente
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 908
Iscritto il: 11 nov 2013, 17:06

0
voti

[5] Re: Luce da esterno con sensore PIR, comandabile da interno

Messaggioda Foto Utenteplotino » 3 feb 2014, 18:13

supposto che è come dici tu,
il problema per me è:
acquisto la lampada con sensore PIR incorporato, come realizzare la modifica
per ottenere cio' che hai schematizzato sopra?
Avatar utente
Foto Utenteplotino
20 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 65
Iscritto il: 16 dic 2009, 14:58

0
voti

[6] Re: Luce da esterno con sensore PIR, comandabile da interno

Messaggioda Foto UtenteZG84 » 3 feb 2014, 18:19

Ma stai parlando della lampada col sensore di movimento integrato?
O solo di comprare un sensore di movimento?
Ti conviene prendere solo il sensore di movimento (schema sopra) anche se costa di più della cineseria con la lampada incorporata


Praticamente cos'è che vuoi fare?
Aggiungere un'altra lampada?
Sostituire l'esistente con la cineseria tutto in uno?

Scusa ma a sto punto non ho capito

Attualmente la tua situazione è questa cosa devi fare?
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Avatar utente
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 908
Iscritto il: 11 nov 2013, 17:06

0
voti

[7] Re: Luce da esterno con sensore PIR, comandabile da interno

Messaggioda Foto Utenteplotino » 3 feb 2014, 23:25

la lampada non c'è ancora
c'è solo la predisposizione (cavi)
e poi manca il terzo ramo parallelo per il sensore PIR.
L'idea era di comprare sta benedetta lampada col sensore incorporato e di hackerarla per aggiungere gli altri due comandi (rami) esistenti
Avatar utente
Foto Utenteplotino
20 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 65
Iscritto il: 16 dic 2009, 14:58

0
voti

[8] Re: Luce da esterno con sensore PIR, comandabile da interno

Messaggioda Foto UtenteZG84 » 3 feb 2014, 23:32

:ok: Adesso è chiaro.
Allora il mio modestissimo consiglio è di prendere la lampada separata dal rivelatore, sia per una convenienza dal punto di vista manutentivo, se si rompe devi cambiarla in blocco, sia dal punto di vista del cablaggio, sia dal punto di vista della qualità.
Se vuoi invece prendere comunque il blocco unico (senz'altro risparmi ma perdi un po tanto in qualità), per quel che mi riguarda, bisogna riparlarne quando hai il circuito della plafoniera con rivelatore sotto mano per vedere come modificarla.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Avatar utente
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 908
Iscritto il: 11 nov 2013, 17:06

0
voti

[9] Re: Luce da esterno con sensore PIR, comandabile da interno

Messaggioda Foto Utenteplotino » 3 feb 2014, 23:44

casualmente ho ritrovato un vecchio rilevatore PIR nel cassetto, quindi opterei per la prima soluzione che hai proposto :-)
tuttavia non essendo esperto di impianti elettrici, come alimentare il PIR?
come effettuare il collegamento parallelo (rispetto a interruttore e centralina) alla fase?

grazie mille
sei molto gentile


plot
Avatar utente
Foto Utenteplotino
20 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 65
Iscritto il: 16 dic 2009, 14:58

0
voti

[10] Re: Luce da esterno con sensore PIR, comandabile da interno

Messaggioda Foto UtenteZG84 » 3 feb 2014, 23:59



Il rivelatore, sulla morsettiera, ha Fase e Neutro per l'alimentazione più al suo interno un relè per accendere la lampadina.
Per i contatti del relè hai il Comune e il contatto Normalmente Aperto.
Su alcuni rivelatori invece potresti trovare F N e NA senza la C poiché il ponte è interno al rivelatore....il collegamento essenzialmente non cambia...se non è chiaro chiedi
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Avatar utente
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 908
Iscritto il: 11 nov 2013, 17:06

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti