[31] Re: Schema quadri elettrici abitazione

Messaggioda Foto Utente6367 » 12 feb 2014, 23:13

SediciAmpere ha scritto:ma il limite massimo della resistenza di terra deve essere coordinato con la somma delle correnti, giusto?


No, non è richiesto perché è ritenuto un evento improbabile.
Però ha un senso.

Si potrebbe porre un bel quesito al CEI su questo punto! ;-)


ivano ha scritto:in un impianto dotato di piu' differenziali da 30ma ha generalmente un generale da 0.3A come generale.


Ah sì? forse all'estero in qualche paese.

Però, se tui hai impianti separati collegati al medesimo impianto disperdente (es condominio) dove metti il differenziale generale?

Poi ci sarebbe il problema che le piccole dispersioni che si sommano spesso hanno una elevata componente in continua, quindi il differenziale generale potrebbe essere di tipo B.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

1
voti

[32] Re: Schema quadri elettrici abitazione

Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 feb 2014, 23:21

Appunto, e` improbabile.
Se parliamo di utenze residenziali, non e` raro trovare piu` differenziali in parallelo senza un generale (differenziale).
Ma se rispetto ad un impianto all'antica monodifferenziale da 30 mA, ne impiego adesso 10 di differenziali sempre da 30 mA cadauno, non e` che la probabilita` che da ognuno di essi passino i 10 mA ipotizzati, aumenti piu` di tanto.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9178
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[33] Re: Schema quadri elettrici abitazione

Messaggioda Foto Utente6367 » 12 feb 2014, 23:24

Certo. Poi, ipotizzando ragionevolmente che le dispersioni provengano da fasi diverse, tendono ad annullarsi tra loro (almeno così scrivono i sacri testi).

Tuttavia qualche criterio in più per il dimensionamento della resistenza di terra, che non sia il mero coordinamento con un interruttore differenziale, forse ci vorrebbe.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00