Salve a tutti,
innanzitutto sono lieto di far parte di questo forum.
Vi espongo subito la mia domanda. Devo installare luci (spotlight) nel mio nuovo bagno. Per quanto riguarda il vano doccia, ho letto che bisogna utilizzare elementi con IP65. Purtroppo non mi é chiaro se questo si riferisce alla lampadina stessa o anche all'incasso stesso. Voi cosa mi dite?
Ancora, ho letto che le lampadine dovrebbero essere 12V, per motivi di sicurezza. E' corretto o posso anche utilizzare normali lampadine a 230V?
Grazie!
Luci in bagno e vano doccia
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Se devi adottare delle luci effetto entro la zona 1 & 2 del bagno, in pratica il volume del volume in verticale della doccia o box-doccia o la zona pertinente, fai bene a servirti di un bon rappresentante o di un magazzino elettrico qualificato, che ti mostrerà le soluzioni idonee in SELV - che il mercato propone. Unica pecca, il costo elevato.
Credo sia questo il senso del tuo intervento.
Credo sia questo il senso del tuo intervento.
0
voti
In zona 1 puoi installare esclusivamente apparecchi di illuminazione alimentati da una sorgente SELV (Safety Extra Low Voltage) con tensione massima di 12 V in corrente alternata (30 V se in corrente continua).
E` conveniente utlizzare prodotti specificatamente pensati per l'installazione prospettata.
fabio1980nl ha scritto:ho letto che bisogna utilizzare elementi con IP65
E` conveniente utlizzare prodotti specificatamente pensati per l'installazione prospettata.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Si', il bagno é in Olanda. Purtroppo ho chiesto un po' in giro ma non ho avuto risposte soddisfacenti. Per questo cercavo l'aiuto di esperti ed ho postato in questo forum.
Che soluzione mi consigliate di adottare allora? Potete indicarmi qualche link?
Molte grazie.
Che soluzione mi consigliate di adottare allora? Potete indicarmi qualche link?
Molte grazie.
-

fabio1980nl
0 3 - Messaggi: 3
- Iscritto il: 16 feb 2014, 16:08
0
voti
Candy ha scritto:Ma questo bagno è in Italia od in Olanda?
fabio1980nl ha scritto:Si', il bagno é in Olanda
Candy, noto con piacere che ti hanno finalmente riparato la sfera di cristallo.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Menzioni il vano doccia, devi verificare se si tratta di zona 1, identificata come segue.
CEI 64-8/701.2.3 Descrizione della zona 1
La zona 1 è delimitata:
a) dal livello del pavimento finito e dal piano orizzontale posto a 2,25 m al di sopra del livello del pavimento finito; se tuttavia il fondo della vasca da bagno o del piatto doccia si trova a più di 15 cm al di sopra del pavimento, il piano orizzontale viene situato a 2,25 m al di sopra di questo fondo;
b) dalla superficie verticale circoscritta alla vasca da bagno o al piatto doccia, oppure, per le docce senza piatto, dalla superficie verticale posta a 1,20 m dal punto centrale del soffione agganciato posto sulla parete o sul soffitto.
Se si tratta di zona 1 sappi che:
CEI 64-8/701.55 Nella zona 1 si possono installare solo scaldacqua elettrici; sono anche ammessi apparecchi di illuminazione purché protetti da SELV con tensione non superiore a 25 V c.a. od a 60 V c.c.
Inoltre:
CEI 64-8/701.512.2 I componenti elettrici devono avere almeno i seguenti gradi di protezione:
• nella zona 0: IPX7
• nella zona 1: IPX4
• nella zona 2: IPX4.
CEI 64-8/701.2.3 Descrizione della zona 1
La zona 1 è delimitata:
a) dal livello del pavimento finito e dal piano orizzontale posto a 2,25 m al di sopra del livello del pavimento finito; se tuttavia il fondo della vasca da bagno o del piatto doccia si trova a più di 15 cm al di sopra del pavimento, il piano orizzontale viene situato a 2,25 m al di sopra di questo fondo;
b) dalla superficie verticale circoscritta alla vasca da bagno o al piatto doccia, oppure, per le docce senza piatto, dalla superficie verticale posta a 1,20 m dal punto centrale del soffione agganciato posto sulla parete o sul soffitto.
Se si tratta di zona 1 sappi che:
CEI 64-8/701.55 Nella zona 1 si possono installare solo scaldacqua elettrici; sono anche ammessi apparecchi di illuminazione purché protetti da SELV con tensione non superiore a 25 V c.a. od a 60 V c.c.
Inoltre:
CEI 64-8/701.512.2 I componenti elettrici devono avere almeno i seguenti gradi di protezione:
• nella zona 0: IPX7
• nella zona 1: IPX4
• nella zona 2: IPX4.
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
Se la sicurezza delle persone è praticamente uguale in tutto il mondo, per la politica lo è molto meno. Discutere in Italia di come fare un bagno in Olanda potrà essere un buon orientamento, ma meglio definire la questione sul posto. Si rischia solo di creare ulteriormente confusione.
La mia domanda dell'Olanda non era campata per aria. E non tiravo ad indovinare. L'utente in questione scrive dall'Olanda, e mi sembrava stranissima la richiesta.
La mia domanda dell'Olanda non era campata per aria. E non tiravo ad indovinare. L'utente in questione scrive dall'Olanda, e mi sembrava stranissima la richiesta.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
Ciao Candy,
non so per quale motivo la domanda sembri stranissima. Cerco solamente un parere o indicazioni su come una cosa simile viene fatta in Italia e quali materiali utilizzare. Almeno ho un metro di paragone.
non so per quale motivo la domanda sembri stranissima. Cerco solamente un parere o indicazioni su come una cosa simile viene fatta in Italia e quali materiali utilizzare. Almeno ho un metro di paragone.
-

fabio1980nl
0 3 - Messaggi: 3
- Iscritto il: 16 feb 2014, 16:08
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 49 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)