Impianto di terra e resistenza - Domanda
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
In un impianto di terra, la resistenza di terra deve essere maggiore o minore della resistenza del neutro?
Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
0
voti
Questa precisa domanda, l'ha fatta il prof in sede d'esame e francamente volevo cercare una risposta..
Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
0
voti
Sono curioso di capire cosa intendesse sapere il tuo professore.
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
anche io vorrei saperlo perché non so come rispondere..cioè in che modo rispondere correttamente ad una domanda simile?
Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
0
voti
Bhè... visto che i guru del settore latitano, io dico la mia. (non mi massacrate troppo)
La Rt, normalmente / nella maggioranza dei casi / con le dovute approssimazioni, è maggiore della Rn.
Resta il fatto che la Rt non potrà, mai e poi mai, essere obbligatoriamente (il malefico "deve essere" della domanda) maggiore della Rn in quanto distribuire il neutro non è un obbligo.

La Rt, normalmente / nella maggioranza dei casi / con le dovute approssimazioni, è maggiore della Rn.
Resta il fatto che la Rt non potrà, mai e poi mai, essere obbligatoriamente (il malefico "deve essere" della domanda) maggiore della Rn in quanto distribuire il neutro non è un obbligo.

1
voti
magoxax ha scritto:visto che i guru del settore latitano, io dico la mia. (non mi massacrate troppo)
ci metto pure la mia cosi al limite ci dividiamo il massacro
magoxax ha scritto:maggiore della Rn in quanto distribuire il neutro non è un obbligo.
Anche se il neutro non fosse distribuito, il valore di Rn sarebbe comunque non trascurabile, poiche` concorrente a determinare l'impedenza di richiusura del guasto a terra dell' utente.
Mi pare che gia` da qualche tempo, ci sia un valore massimo di resistenza per quanto riguarda la messa a terra del neutro in cabina MT/BT, dovrebbe essere 2 ohm, ma non ne sono certo. Normalmente, da quanto mi e` dato sapere, il valore e` in realta` inferiore a tale limite (mi riferiscono nell' ordine di qualche decimo di ohm).
Detto questo, cerco di capire il senso della domanda e conseguentemente dargli una risposta, partendo da tre punti ben definiti:
1) Quando si progetta, e si realizza l'impianto di terra, di Rn si puo` anche sapere poco o nulla, di fatto potrebbe anche mancare la relativa cabina del distributore, rimarrebbe solo il vincolo massimo di Rn precedentemente accennato
2) Se ipoteticamente riuscissi a realizzare una Rt di 0,2 ohm a fronte di una Rn dichiarata (da chi?) di 0,7 ohm, quale problema potrebbe presentarsi in caso di guasto a terra?
3) Il valore di Rt, mi hanno insegnato deve essere comunque coordinato con i valori di corrente differenziale dei dispositivi che si andranno ad installare, non esiste il famoso valore massimo di Rt (20 ohm del DPR 547/55) da non superare, almeno non ancora.
Nonostante tutto questo, la domanda continua a sembrarmi mal formulata, quel "non deve" non mi suona per nulla bene.
Poi nella pratica essendo praticamente il 100% delle volte Rn < Rt, la risposta potrebbe esserne la diretta conseguenza, ma parlare di "dovere"...
Ovviamente il tutto e` riferito comunque ad un sistema di tipo TT.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
2
voti
Secondo me,
attilioci ha azzeccato
Suppongo che il professore stesse riferendosi alla situazione di impianto TT, e dicendo "la resistenza del neutro" si riferisse alla resistenza di terra cabina. Certo che la domanda, se è stata posta in questi esatti termini, è stata fatta "a membro di segugio".
Ad ogni modo, proviamo a riassumere.
Nella sesta edizione della CEI 64-8, dopo la solita sequenza di varianti, venne precisato (art. 413.1.4.1) che la messa a terra del neutro (in cabina, da parte del distributore) "deve essere tale da permettere l'ìinterruzione dell'alimentazione al primo guasto franco su una massa collegata al dispersore di resistenza Re". Detta così sembra una cosetta da nulla e invece può essere un problema serio in quanto la corrente di guasto franco a terra vale:
I = 230/(Re +Rn)
Nella quasi totalità dei casi Rn (resistenza di terra di cabina) ha un valore assai basso. Non così quando la cabina è una "cabina su palo", e in tal caso la Rn potrebbe assumere valori assai elevati, con la conseguenza che l'interruttore differenziale dell'utente potrebbe non intervenire.
A tal proposito ricordo un articolo su TNE (n° 04/2007, pag. 6) e se ne era discusso in questo thread:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=7909
Suppongo che il professore stesse riferendosi alla situazione di impianto TT, e dicendo "la resistenza del neutro" si riferisse alla resistenza di terra cabina. Certo che la domanda, se è stata posta in questi esatti termini, è stata fatta "a membro di segugio".
Ad ogni modo, proviamo a riassumere.
Nella sesta edizione della CEI 64-8, dopo la solita sequenza di varianti, venne precisato (art. 413.1.4.1) che la messa a terra del neutro (in cabina, da parte del distributore) "deve essere tale da permettere l'ìinterruzione dell'alimentazione al primo guasto franco su una massa collegata al dispersore di resistenza Re". Detta così sembra una cosetta da nulla e invece può essere un problema serio in quanto la corrente di guasto franco a terra vale:
I = 230/(Re +Rn)
Nella quasi totalità dei casi Rn (resistenza di terra di cabina) ha un valore assai basso. Non così quando la cabina è una "cabina su palo", e in tal caso la Rn potrebbe assumere valori assai elevati, con la conseguenza che l'interruttore differenziale dell'utente potrebbe non intervenire.
A tal proposito ricordo un articolo su TNE (n° 04/2007, pag. 6) e se ne era discusso in questo thread:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=7909
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
All'inizio, la domanda, da come è stata posta non mi era molto chiara..
Ora non ho dubbi, ho confrontato alcune dispense, e credo sia giusto quanto mi avete illustrato!
Grazie
Ora non ho dubbi, ho confrontato alcune dispense, e credo sia giusto quanto mi avete illustrato!
Grazie

Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
1
voti
Mi pare che gia` da qualche tempo, ci sia un valore massimo di resistenza per quanto riguarda la messa a terra del neutro in cabina MT/BT, dovrebbe essere 2 ohm, ma non ne sono certo. Normalmente, da quanto mi e` dato sapere, il valore e` in realta` inferiore a tale limite (mi riferiscono nell' ordine di qualche decimo di ohm).
Deve essere minore di 180 ohm.
A pag. 34 c'è un articolo.
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/710cb3a86be41f7ec125796b004fd0f5/$file/Day%20by%20DIN_0311.pdf
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)