CEI EN 50160 e protezione basse tensioni (problema con ENEL)

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[51] Re: CEI EN 50160 e protezione basse tensioni (problema con E

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 feb 2014, 18:52

Direi che sarebbe alquanto scomodo dovere acquisire i dati e poi gestire separatamente i "conteggi", ma non escludo che ci siano strumenti che funzionino in questo modo.

Tuttavia, senza andare a consultare schede tecniche di strumenti analizzatori di rete, ho trovato ad esempio questo:

Cattura2.JPG
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9180
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[52] Re: CEI EN 50160 e protezione basse tensioni (problema con E

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 20 feb 2014, 18:53

MSilvano ha scritto:Foto Utenteelettro...confesso che fatico a seguire i tuoi ragionamenti...



Ti ringrazio MSilvano, mi stavo preoccupando per la mia difficolta ad apprendere certi messaggi, ma ora mi sento più sereno.
Ultima modifica di Foto UtentePierluigi2002 il 20 feb 2014, 19:12, modificato 1 volta in totale.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[53] Re: CEI EN 50160 e protezione basse tensioni (problema con E

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 feb 2014, 18:54

#Foto UtentePierluigi2002staisereno


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[54] Re: CEI EN 50160 e protezione basse tensioni (problema con E

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 feb 2014, 18:55

In realta` direi che la domanda si capiva anche nel precedente messaggio. Forse era la premessa iniziale che portava "fuori strada".
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9180
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[55] Re: CEI EN 50160 e protezione basse tensioni (problema con E

Messaggioda Foto Utenteelettro » 20 feb 2014, 18:58

Da questa sotria, possiamo desumere che un utente residenziale - per avere la ragione che merita , deve assolvere un professionista con strumentazione idonea e saldare la parcella - senza contare i 7gg di misure, poi attivarsi con le altre procedure.
Non è alla portata di tutti...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[56] Re: CEI EN 50160 e protezione basse tensioni (problema con E

Messaggioda Foto Utenterosino » 20 feb 2014, 19:00

elettro ha scritto:Da questa sotria, possiamo desumere che un utente residenziale - per avere la ragione che merita ...


aggiungici pure un bel forse

Comunque è così e lo trovo giusto.
Sai gente che contesterebbe per niente altrimenti?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[57] Re: CEI EN 50160 e protezione basse tensioni (problema con E

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 feb 2014, 19:02

La verifica la fa anche Enel e se hanno torto è pure gratis. Cosa mi sfugge?
A meno che si metta in discussione l'onestà del Distributore...
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[58] Re: CEI EN 50160 e protezione basse tensioni (problema con E

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 feb 2014, 19:03

Non sembra questa la filosofia del distributore. Almeno quello per cui lavora Foto UtenteMSilvano.
La sola cosa che non approvo e` la discrepanza formale, tra quanto scritto nei contratti di fornitura e le metodologie approvate ed utilizzate per le verifiche formali.
C' e` in sostanza una certa fascia, almeno cosi ho capito, entro la quale i riscontri possono non essere sovrapponibili simultaneamente rispetto le due diverse tolleranze (e relativi valori nominali), ergo il contratto risulta mendace.

Poi, ripeto, e` probabile che l'utente risulti fisicamente "tutelato" ma...


edit: rispondete troppo velocemente :mrgreen: io mi riferivo al messaggio [55] di elettro.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9180
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[59] Re: CEI EN 50160 e protezione basse tensioni (problema con E

Messaggioda Foto Utenteelettro » 20 feb 2014, 19:11

La verifica la fa anche Enel e se hanno torto è pure gratis. Cosa mi sfugge?
A meno che si metta in discussione l'onestà del Distributore...


L'Enel assolve l'onere delle verifiche ove le sue apparecchiature risultano non conformi o guaste, ma mi pare che eseguono la misura in proprio laboratorio..se è ancora così..lo trovo opinabile..parlo del Gem.
Per la qualità rete, l'utente chiama e L'Enel interviene nei tempi utili.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[60] Re: CEI EN 50160 e protezione basse tensioni (problema con E

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 feb 2014, 19:17

elettro ha scritto:L'Enel assolve l'onere delle verifiche ove le sue apparecchiature risultano non conformi o guaste, ma mi pare che eseguono la misura in proprio laboratorio..


No. Enel, così come gli altri Distributori, su segnalazione del cliente, effettua le misure sui valori di rete sul punto di consegna. Cosa c'entra il GdM?? Non fare confusione come al solito.