Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 20 feb 2014, 19:27

Elettro ha scritto:L'Enel assolve l'onere delle verifiche ove le sue apparecchiature risultano non conformi o guaste, ma mi pare che eseguono la misura in proprio laboratorio..se è ancora così..lo trovo opinabile..parlo del Gem.


Faccio un esempio: Io privato cittadino ho il sospetto che il mio GEM, non misuri in maniera giusta, chiedo l'intervento di ENEL per una verifica. I tecnici dell'ENEL intervengono (con i loro strumenti, e per esperienza mia strumenti, un po' spartani) eseguono la misura come si dice sul campo, e [-X di certo, in proprio laboratorio come sostieni Tu Elettro. #-o

Sono molto lento a scrivere, ( dato il mio messaggio 52) e Giove mi ha anticipato.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[62] Re: CEI EN 50160 e protezione basse tensioni (problema con E

Messaggioda Foto Utenteelettro » 20 feb 2014, 19:36

Guarda...a me non è mai capitato...ho sentito dire che lo tolgono, ne installano uno loro, e poi portano l'esemplare in laboratorio. Probabilmente quello che ho sentito si riferiva a un Gem guasto o non funzionante. Probabilmente con questo metodo risparmiano tempo.La precisione di misura deve rientrare nel valore dell'1%. La corrente è misurata con un diodo shunt sul circuito della Fase.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[63] Re: CEI EN 50160 e protezione basse tensioni (problema con E

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 feb 2014, 19:40

Ma scusa un attimo, ragiona...

Se devo misurare la qualità della tensione sul punto di consegna a cosa potrebbe mai servire portare il GdM in laboratorio????
||O ||O
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[64] Re: CEI EN 50160 e protezione basse tensioni (problema con E

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 feb 2014, 19:42

Giovepluvio ha scritto:a cosa potrebbe mai servire portare il GdM in laboratorio?

Ad avere una qualita` di rete che meglio non si puo` :mrgreen:

GEM,GDM,GET... ma caspio, chiamatelo contatore!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[65] Re: CEI EN 50160 e protezione basse tensioni (problema con E

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 20 feb 2014, 21:48

elettro ha scritto:
La faccio più facile per te: << Ho chiesto se negli strumenti in commercio - idonei alla verifica degli impianti e della qualità della rete - sono predisposti - con un set di misure preordinato e software idoneo, per assolvere a alla valutazione che abbiamo descritto, con la media effettiva della tensione di rete relazionata in periodi frazionati di 10 minuti - e nell'arco temporale di 7gg e il risultato finale.>>


Ecco così è più comprensibile...se esistono...io ho due CA8334 della Chauvin Arnoux...
Puoi misurare quello che vuoi (tensione, corrente, cosfi, potenze, ecc...ecc.. ) oppure chiedere un test della 50160 e lui ti registra i parametri e al termine te li propone già confrontandoli con i valori della Norma...
Oppure in formato excel e te li puoi confrontare tu...
Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35

0
voti

[66] Re: CEI EN 50160 e protezione basse tensioni (problema con E

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 20 feb 2014, 21:51

elettro ha scritto:Guarda...a me non è mai capitato...ho sentito dire che lo tolgono, ...


E i contatori campione portatili con carico fittizio a cosa servono...? :-P
Non andiamo OT...se vuoi ti spiego in un altro post come io e i tecnici dell'Enel verifichiamo i contatori presso l'utenza...anzi...l'ho anche già fatto, nel mio primo post su EY.... ;-)
Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35

0
voti

[67] Re: CEI EN 50160 e protezione basse tensioni (problema con E

Messaggioda Foto Utentekikkina » 21 feb 2014, 10:15

MSilvano visto che tu conosci la famosa 50160.. mi sai dire se davvero prescrive qualcosa in merito alle protezioni che gli utenti devono avere contro gli abbassamenti di tensione?
Avatar utente
Foto Utentekikkina
50 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 27 giu 2012, 15:17

0
voti

[68] Re: CEI EN 50160 e protezione basse tensioni (problema con E

Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 feb 2014, 12:29

Foto Utentekikkina ha scritto:mi sai dire se davvero prescrive qualcosa in merito alle protezioni che gli utenti devono avere contro gli abbassamenti di tensione?

Cosa vuoi che prescriva? La suddetta norma non si applica agli impianti elettrici utilizzatori ne` alla loro progettazione e installazione, di quello se ne occupano altre norme (CEI 64-8, ecc..)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[69] Re: CEI EN 50160 e protezione basse tensioni (problema con E

Messaggioda Foto Utentekikkina » 21 feb 2014, 12:40

si, leggendo il titolo della norma ho immaginato subito che non prescrive nulla sull'installazione degli impianti, ma prima di contestare quanto ha scritto l'Enel nella sua lettera vorrei esserne certa, visto che secondo loro ci sono indicazioni sulle protezioni da abbassamenti e innalzamenti di tensione
Avatar utente
Foto Utentekikkina
50 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 27 giu 2012, 15:17

0
voti

[70] Re: CEI EN 50160 e protezione basse tensioni (problema con E

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 feb 2014, 12:41

Foto Utenteattilio ma non faceva la progettista di impianti Foto Utentekikkina? Di certo lo sa già... ;-)
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova