Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Scheda condizionatore

Tecniche per la costruzione e la riparazione di apparecchiature elettriche e non. Ricerca guasti. Adattamenti e riutilizzazioni
0
voti

[21] Re: Scheda condizionatore

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 feb 2014, 17:28

Ma e' quella che hai postato tu nel primo commento.
comunque i componenti sono gli stessi.
ƎlectroYou
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

0
voti

[22] Re: Scheda condizionatore

Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 21 feb 2014, 17:31

@stefano ma uno schema di questa scheda me lo puoi dare,visto che effettui riparazioni del genere??
Oppure mi dici piu o meno il prezzo di riparazione,che te la invio e tagliamo la testa al toro,pensi tu a sistemarla :lol:
Avatar utente
Foto Utentefabio1011
16 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 402
Iscritto il: 19 gen 2008, 20:59

0
voti

[23] Re: Scheda condizionatore

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 feb 2014, 17:36

Purtroppo lo schema non ce l'ho altrimenti ti avrei aiutato sicuramente.
Me la dovresti spedire,pero' considera che il test va eseguito sulla macchina,quindi dovrei riparartela e poi rispedirtela.
per il prezzo ti mando un mp.
ƎlectroYou
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

0
voti

[24] Re: Scheda condizionatore

Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 21 feb 2014, 18:24

Ok,facciamo così te la spedisco,dammi i tuoi dati.
Mandami tutto in MP,compreso una bozza di preventivo...Non spaccarmi la testa xrò..... :lol:
Avatar utente
Foto Utentefabio1011
16 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 402
Iscritto il: 19 gen 2008, 20:59

0
voti

[25] Re: Scheda condizionatore

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 feb 2014, 18:36

Tranquillo,intanto preparami una foto dettagliata della scheda in modo da poter individuare tutti i componenti associati.
ƎlectroYou
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

0
voti

[26] Re: Scheda condizionatore

Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 21 feb 2014, 20:12

Inviami un pm con la tua email che ti mando le foto...Grazie
Avatar utente
Foto Utentefabio1011
16 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 402
Iscritto il: 19 gen 2008, 20:59

0
voti

[27] Re: Scheda condizionatore

Messaggioda Foto Utentegiulob » 18 mar 2015, 16:32

Ciao, mi potete dare una mano? anche io ho la stessa scheda e mi è scoppiata l'induttanza, c'è scritto 502 ma se la devo comprare cosa devo chiedere?
Grazie in anticipo
Avatar utente
Foto Utentegiulob
0 1
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 18 mar 2015, 13:25

1
voti

[28] Re: Scheda condizionatore

Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 mar 2015, 18:30

Evidentemente hai guardato solo le figure e non letto quello che e' stato scritto.
Cambiare l'induttanza serve a poco; comunque prima leggi tutto il thread e poi riposta la domanda.
marco
Avatar utente
Foto Utentemarco438
37,1k 7 11 13
-EY Legend-
-EY Legend-
 
Messaggi: 16323
Iscritto il: 24 mar 2010, 15:09
Località: Versilia

1
voti

[29] Re: Scheda condizionatore

Messaggioda Foto UtenteFabioSco » 6 giu 2016, 0:03

Vorrei ringraziare tutti in questa discussione, in particolare stefanob70, grazie alle sue indicazioni e cambiando tutti i componenti indicati ( e qualcuno in più, giusto per sicurezza... ) sono riuscito a riportare in vita una sh09bph che riportava bruciatura induzione, elettrolitici andati e altre parti bruciate.

http://www.plcforum.it/f/topic/197733-s ... -bruciata/

:ok:
Avatar utente
Foto UtenteFabioSco
5 1
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 5 giu 2016, 0:21

1
voti

[30] Re: Scheda condizionatore

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 29 giu 2016, 15:49

Bene,hai risolto con poco e rapidamente.
ciao. :ok:
ƎlectroYou
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma