[11] Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 21 feb 2014, 13:03

grazie delle risposte.
La commutazione non la voglio/posso mettere vicino al gruppo, è troppo distante dal QGEN,
Il contatore ENEL è a un metro dal QGEN, e non posso partire dal contatore con i cavi, arrivare al Generatore, e ritornare al quadro con nuovamente i cavi :mrgreen:

Quindi, se non ho capito male, il QGEN avrà due interruttori generali, seguiti subito dalla commutazione (2 contattori di potenza interbloccati?) e poi si va sulla barratura. :ok: ?
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[12] Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenterosino » 21 feb 2014, 13:53

Ho dato una letta veloce ma non dicono molto in merito.
Se il locale G.E. fa attività VVF ho una normativa antincendio ben precisa da seguire.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[13] Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 21 feb 2014, 16:22

rosino ha scritto:Ho dato una letta veloce ma non dicono molto in merito.
Se il locale G.E. fa attività VVF ho una normativa antincendio ben precisa da seguire.


si, certo.
Di questo se ne sta occupando il professionista che segue il CPI
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[14] Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 feb 2014, 20:14

Personalmente ..seguirei la strada della commutazione automatica..se il committente, non pone dei limiti nel capitolo di spesa.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[15] Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 feb 2014, 20:22

Mi domando quale sia il metodo corretto per inserire la commutazione rete/generatore:
1-A monte dell'interruttore generale del quadro generale?
2 a valle dell'interruttore generale del quadro generale?

Il gruppo di commutazione è preferibile inserirlo nel quadro generale?





Rileggendo questo passaggio, credo sia razionale - perlomeno è la prassi comune - posare il GE a valle dell'interruttore generale del Primo quadro, ed alimentare le utenze privilegiate...garanzia, perlomento delle utenze essenziali. Inserire il GE di taglia minoritaria rispetto alla potenza nominale di fornitura, implica di adottare questo dispositivo a momnte dell'interruttore generale, ovvero a servizio dell'utenza in forma integrale, con la fattispecie di dovere assolvere al carico di tutte le utenze che erano attive in quel momento.
Siamo certi che il GE in questo caso possa assolvere a questa fattispecie..? credo sia razionale assolvere alla alimentazione delle utenze priviliegiate, che sono da scegliere in base alle esigenze.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[16] Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenterosino » 21 feb 2014, 20:30

AndreB ha scritto:Perché se fosse un ospedale o una casa di riposo è obbligatorio nel quadro generale. :cool:


Io non ho capito il perché di questo passaggio.
Nel d.m. non ne ho trovato traccia.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[17] Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 feb 2014, 20:31

elettro ha scritto:Inserire il GE di taglia minoritaria rispetto alla potenza nominale di fornitura, implica di adottare questo dispositivo a momnte dell'interruttore generale, ovvero a servizio dell'utenza in forma integrale, con la fattispecie di dovere assolvere al carico di tutte le utenze che erano attive in quel momento.

Mi sfugge qualcosa o e` solo un lapsus?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[18] Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 feb 2014, 20:51

Scusa attilio....sono stato confuso nella esposizione....
volevo dire questo...

Se il GE scelto - o che sarà preso in considerazione - non è da 120kw, e non credo prorpio che sia una opzione da prendere in esame, è razionale scegliere un GE di taglia minoritaria rispetto la fornitutra da 120kW, che sia sufficiente a servire delle utenze privilegiate scelte tra il ristorante e l'albergo, come accade nelle realtà impiantistica. Se l'ultimo passaggio rientra nella soluzione ideale - cioè un GE idoneo per le sole utenze priviliegiate, questo dovrà essere inserito a valle dell'interruttore generale del quadro principale. Per la commutazione, non vedo altro che quella automatica.
Poi, ci sono anche 50 metri di linea da dimensionare.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[19] Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 feb 2014, 20:52

La mia è una analisi...ora non ho presente se ci sono delle prescrizioni normative in merito.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[20] Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 feb 2014, 21:00

Altro passaggio: questi 50 metri sono un imperativo assoluto o si possono rimediare...
Anche uscire con una torcia di notte e avviare non mi pare un'ottima soluzione.
Di solito, si evita di porre un GE con quadro automatico di commutazione ad una distanza del genere..il professionista, dovrebbe anche governare le scelte del committente al fine di razionalizzare l'impianto, se il progettista è condizionato dal committente - si può trovare anche con un GE a 200 mentri.